11问答网
所有问题
当前搜索:
ACS800关键参数设置
ACS800
提升变频器99组
参数
不能修改.如何解锁
答:
这个是提升软件的独特之处,只要就行电机辨识收,99组电机
参数
被锁了。在16。5组参数中可以选着使99组参数保护无效 忘采纳
acs800
变频器密码是多少
答:
2330。
acs800
变频器密码是2330,在1603组
参数
,进入参数密码2330,退出密码是358。
ACS800
,请教您一下!
答:
这两个对应的是不同的结构,SC INV xx y对应的是多传动结构的变频器,也就是多个模块并联的模块化的变频器。所以才有后面的逆变器模块号(1~12)。标准变频器的短路故障对应的是下面那个。3.05FW BIT 0,4.01 AND 4.02 是指3.05故障字(Fault Word)的第0位,意思是短路故障;4.01、4....
acs800
变频器故障记录在哪个
参数
答:
acs800
变频器故障记录在电压电流的这一
参数
。直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器...
abb变频器的
参数设定
步骤
答:
一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
紧急求助!
ACS800设置
为闭环速度反馈时,报故障7301!急!急!
答:
而这里造成通讯故障的真正原因是主回路接线接触不良,造成电动机的“缺相”运行。 abb说明书中针对“7301”故障的解决方法:检查脉冲编码器及其接线,编码器接口模块及其接线以及
参数
组50 encoder module的
设置
。如果以上检查没问题,建议增加一项检查一下电动机的主回路接线接触是否良好。
acs800
带提升宏软件控制起升电机问题
答:
提升应用中,停止时继电器的动作顺序:报闸继电器先行动作,运行继电器再动作,以保证在停车之前先闭合报闸,然后再停止变频器运行。以防止停车时产生镏钩现象。和启动一样,报闸过松也可能产生镏钩。二、检查
参数
20组,21组,24组,66组,三、为了防止遛狗变频器有启动转矩给定功能(参数67.10),而...
abb变频器
参数设置
答:
变频器为何要做辨识,另外99.08
参数
怎么不能改变输出频率_百度...
答:
99.08是电机的铭牌
参数
,只要电机确定了这个参数就是固定的,和输出频率无关。辨识是因为变频器要想精确控制转矩必须要知道电机的模型参数,比如定子电阻,定子电感,漏电感,机械时间常数等,所以必须要辨识才能获得这些参数。