11问答网
所有问题
当前搜索:
GB150水压试验压力
关于内压容器设计问题,有安全阀的情况下,
水压
实验的筒体计算
压力
需要乘...
答:
需要,按照
GB 150
的规定,
水压试验的试验压力
=1.25×设计压力×常温许用应力÷设计温度下的许用应力;若是气压试验或者气液组合试验,则把系数从1.25降至1.1。水压试验时,安全附件不安装。
换热器设计参数中,工作压力、设计压力及
水压试验压力
值是如何确定的...
答:
换热器关于压力的规定在
GB150
中有说明:工作压力指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。(这个是用户提供的)设计压力指设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低 于工作压力。试验压力指进行耐压试验或泄漏试验时,容器顶部的压力。(
水压试验压力
一般取1.25...
GB150
规定:
水压试验
应"缓慢"升压,具体怎么执行
答:
用气体做介质进行耐压
试验
时,升压速度不超过0.1MPa/S
1.25Mpa
压力
容器ASME
水压试验
的压力应该是多少 ?
答:
ASME规定液压
试验压力
为1.3倍设计压力(
GB150
为1.25倍)
水压
与气压的区别有哪些?
答:
水产生的压强是水压,大气产生的压强是气压。它们的主要区别有:水压受温度的影响不大,而气压受温度影响较大。
水压试验
和气压试验的系数是不同的,同样设计压力的容器,作水压试验的实验压力为设计压力的1.25倍;做气压试验的
试验压力
为设计压力的1.15倍。不过气压试验的确比水压试验危险的多。
GB150
规定...
压力容器压力
试验压力
因该多大?
答:
这要根据压力容器和管道设计标准来决定的。
水压试验压力
一般为设计压力的1.25倍。(1)压力容器水压试验后,无渗漏、无可见的异常变形,试验过程中无异常的响声,则认为水压试验合格。(2)锅炉水压试验时,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;胀口处,在降到工作压力后不滴水珠;水压试验后,没有...
哪个标准里面对管壳式换热器的
水压
气密
试验
有详细介绍,有没有规定气...
答:
新版的
GB150
-2011 里面P334,11. 耐压试验和泄露试验 液压:缓慢升至
试验压力
后,保压时间不少于30min 气压:10%,50%,然后逐级10%,观察焊缝等是否有泄露,直至试验压力,保压10min,然后缓慢减到设计压力,比较麻烦,有危险。气密性:试验压力缓慢上升,直至试验压力,对焊接等处进行泄露检查。
知道容器工作压力怎么算
试验压力
和设计压力
答:
设计压力是按照压力容器的最工工作压力确定的
试验压力
分为气压
水压
气密 具体的你可以找
GB150
以及容规 基本就是水压式1.25 气压1.15 如果你找不到GB150或者容规 那你可以去标准分享网上找
水压
会受温度的影响么
答:
水压受温度的影响不大,而气压受温度影响较大。
水压试验
和气压试验的系数是不同的,同样设计压力的容器,作水压试验的实验压力为设计压力的1.25倍;做气压试验的
试验压力
为设计压力的1.15倍。不过气压试验的确比水压试验危险的多。
GB150
规定,容器制成后应进行
压力试验
,压力试验特指耐压试验。 压力试验...
水压试验压力
什么情况下为设计压力的1.25倍?
答:
水压试验压力
如果是压力容器的情况下为设计压力的1.25倍,如果是压力管道,水压试验必须是设计压力的1.5倍,除非是气压试验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水压严密性试验标准
asme水压试验压力
水压试验是设计压力的几倍吗
水压试验国家标准
做水压试验的标准有哪些规范
压力容器水压试验泄露率是多少
gb150压力管道试压
管道严密性试验压力是多少
GB50235管道试压标准