答:
电缆
之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.2.3的规定。严禁将电缆平行
敷设
于管道的上方或下方。特殊情况应按规定的执行。5. 工艺
标准
目的 制定本工艺标准的目的是为了使电缆线路分项工程
施工
作业
规范
化,促进施工技术进步,确保施工质量。6. 适用范围 本工艺标准适...
电缆
直埋地
敷设
的
施工
工序及工艺要求
答:
请参考国家
标准GB50168
-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路
施工
及验收
规范
》第5节电缆的
敷设
下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
高压
电缆
沟埋设
规范
要求
答:
【1】
GB50168
-92第5.4.2条
电缆
埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在...
高低压
电缆
可以共用电缆沟
敷设
么
答:
高、低压
电缆
可以共用电缆沟
敷设
。电气装置安装工程电缆线路
施工
及验收
规范
(
GB50168
—2006)中规定如下:1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小...
电缆规范
布放有写什么要求?
答:
第1.0.1条 为保证
电缆
线路安装工作的
施工
质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本
规范
。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业
规程
的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装...
高低压
电缆
能否在同一个电缆沟内
敷设
?
答:
能。电气装置安装工程
电缆
线路
施工
及验收
规范
(
GB50168
—2006)中规定如下:1、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、...
路径1051米
电缆
实际应该多少米
答:
根据国标GB50293和
GB50168
,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。
电缆敷设
国家
标准
GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择 ...
电缆敷设
问题
答:
gb 50168
—2006
电缆
线路
施工
及验收
规范
中尽管没明确规定,但要求与其他管线距离要大于1米,并且电缆沟对沟内的排水也有要求。电缆本身尽量避水,沟内
敷设
水管是不合适的。
电缆施工标准
规范是什么?
答:
1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。(2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比
电缆施工
要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。2.路由工程 (1)光缆
敷设
前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划...
电缆敷设施工标准
规范是什么
答:
电缆敷设施工标准