塔吊的防雷接地电阻值要求是多少? 在哪能查到?
答:
没有规定具体阻值,但要求不宜小于0.6m;
GB50169
-92《接地装置施工及验收规范》。GB50169-92《接地装置施工及验收规范》要求,接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐...
22千瓦电机用多少平方线地线应该是多少平方
答:
一、
GB50169
-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.2.7条规定,低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面应符合表3.2.7的规定 二、GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.14条规定 1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件,且能承受预期的故障电流或短路电流;2 保护...
化工施工电气使用什么标准
答:
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 》
GB5016
...
庭院灯接地怎么施工正确
答:
一、电线管、电缆管敷设 A、设计选用电线管、电缆管暗敷,施工按照电线管、电缆管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、电缆管进货关:接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。 B、埋管要与园建施工密切配合,切实做好预埋工作。 C、暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲,弯曲半径不应小于管...
老化试验的老化房
答:
6.1电控设计参照《低压配电设计规范》GB50054-95,《供配电设计规范》GB5002S2-95,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50169
-92,使电控设计标准化。6.2控制系统集成老化功能设计。设计功能控制电柜,老化所需时间、温度、各类操作开关可在一个控制电柜上操作;电柜面板设计美观、操作简单。6.3老化过程可全自动...
电力监理专业技术工作总结
答:
并及时给施工方发出整改通知,确保工程质量,我们要严格遵守执行GB50319-2000工程监理的国家标准;从监理自进驻工地现场至工程竣工验收,都要做到遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则开展工作;认真学习GB50303—20xx《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50168-92、
GB50169
-20xx的国家标准规范和有关更多的规范。工作中,...
网络不稳定。老是掉线怎么回事?
答:
二:良好的接地系统:按规程(接地装置施工
GB50169
-92)要求:接地必须有两个以上“独立”(不能公用“地”)的接地极,接地极至工作地点的引线截面不小于16平方毫米的多股铜线,每个“独立”接地极的接地电阻不得大于5欧姆。用户线屏蔽层立即接地,将干扰降低在最低限度;自来水管和电力的(N线)地...
为什么宽带连接后网速时快时慢?
答:
二:接地系统:按规程(接地装置施工
GB50169
-92)要求:接地必须有两个以上“独立”(不能公用“地”)的接地极,接地极至工作地点的引线截面不小于16平方毫米的多股铜线,每个“独立”接地极的接地电阻不得大于5欧姆。用户线屏蔽层立即接地,将干扰降低在最低限度;自来水管和电力的(N线)地不可...
接地用镀锌扁铁40x4的最小充许厚度我不记的接地扁铁在规范中最小充许...
答:
根据
GB50169
-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.2.6条和表3.2.6-1中规定,采用扁钢做接地体时,在地上室内敷设时的最小厚度为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
防雷接地埋置深度是多少
答:
水平接地体局部埋置深度不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-2012)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;3、(
GB50169
-2010)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。