等电位连接就是接地吗?
答:
是的,等电位接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。电缆桥架接地规范 根据电缆桥架安装规范说明:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50169
-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列...
机电设备安装的国家标准是什么?
答:
DLT5372-2007 水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程 SL400-2007 水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程 GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规程
GB50169
-2006...
金属桥架如何接地?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50169
-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
变配电室内明敷接地干线安装应符合哪些规定?
答:
变配电室内明敷接地干线安装应符合以下规定:根据:
GB50169
-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》在这些国标基础上,结合一些电气施工规范和图集做。具体有:(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根...
2022年内蒙古地区安全员考试什么时候报名?官网?
答:
3.3掌握现场施工用电安全管理内容及规定;熟悉《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);了解《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(
GB50169
-2016)、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-2014)、《建筑工程施工现场供用电安全技术...
接地用镀锌扁铁40x4的最小充许厚度我不记的接地扁铁在规范中最小充许...
答:
根据
GB50169
-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.2.6条和表3.2.6-1中规定,采用扁钢做接地体时,在地上室内敷设时的最小厚度为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
为什么今天晚上网这么不好
答:
除晚间上网高峰外,无论你采用诸如:ADSL、VDSL、光纤设备传输、哈勃、路由器或网络交换机等等形式上网,都会遇到计算机上网慢(卡、上不去网、信号差、信号延迟、连接失败、不稳定、丢包、误码率高、上不去、掉线、死机、无故中断。。。)等,甚至出现一些莫名其妙的故障;要使你的计算机运行稳定,必须...
电缆桥架是否要求等电位联结接地?
答:
什么是金属桥架首末两端要接地?
答:
2022年山西地区安全员考试什么时候报名?官网?
答:
3.3掌握现场施工用电安全管理内容及规定;熟悉《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);了解《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(
GB50169
-2016)、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-2014)、《建筑工程施工现场供用电安全技术...