11问答网
所有问题
当前搜索:
abb800变频器参数设置
ABB
ACS
800变频器
如何下载所有
参数
组
答:
1.首先将控制盘切换到本地状态,然后按FUNC键找到UPload将
参数
上传到控制盘。2.那PC套件,将控制权释放到远程,然后在菜单里点par参数,点SAVE AS保存即可。
ABB变频参数
如何
设置
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
abb
acs
800
-01-0050-3+p901
变频器
怎样用面板启动
答:
先按PAR键,用箭头键选择99组,在99组把电机
参数
输进去,输入后按ENTER。按面板上的按LOC/REM 键,将控制权切换到本地,此时控制盘上显示L。如果是第一次运行会提示要进行ID run 在99.04选择ID run的方式。按绿色启动键进行ID run。结束后会自动停止,显示ID run Done 此时可以按绿色启动键正常...
ABB变频器
ACS
800
如何
设置
能够实现自动复位功能
答:
我用ACS
800变频器
实现叶轮给粉机的变频调速功能,但是有时候特别是在冬天,叶轮给粉机内部总是被煤粉块卡主,变频器堵转保护动作,需要进行复位。每次复位只能跑到配电室去进行手动复位,特别麻烦。如何
设置
能够实现自动复位或者在远控位置复位我的变频器采用的是factory模式,请详细说明 信号怎么接guokai...
ABB变频器
怎么初始化
答:
什么型号的,ACS510/550把9902改一个保存再改回来就行了,ACS
800
的把9903设成YES确定就行了
ABB
ACS
800变频器
温度保护
设置
代码是多少呀
答:
该功能通过周期校验测量的IGBT温度不超过容许的负载电流、环境温度和其它影响逆变器模块内部温度上升的因素来监控逆变器模块温度。计算模块温度使用一个实验得出的方程,此方程模拟负载运行中正常的温度变化。当温度超过极限时
变频器
产生报警,当温度超过极限5°C时变频器跳闸。相关
参数
是95.10外部环境温度 电机...
变频器
的
参数设置
答:
(4)给定信号的选择,一般
变频器
的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确
设置
以上
参数
之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
abb变频器参数设置
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
ABB变频器参数
锁住怎么办
答:
你看看
ABB
的ASC
800
中的
参数
说明,一般会有回复出厂选择,回复一下!做好是先给ABB客服打电话告知现场情况后解决!
ABB变频器
acs
800
-07-0120-3+B005+E210+L504+L508+P901,后面的+字母数...
答:
+B055吧?是IP54防护等级,防飞溅的水各个方向的灰尘等的。+E210是2类环境EMC滤波器。+L504是附加的I/O端子排。+L508是DDCS通讯板套件。+P901是防腐涂层。
参数设置
要看带什么负载