11问答网
所有问题
当前搜索:
abb800变频器参数设置
关于
ABB
ACS
800变频器
程序的下载和上传问题!
答:
这个故障一般不是软件问题引起的,但我告诉你怎么拷贝
参数
你可以试试,不需要软件,面板就能操作。1、将
变频器
切到本地控制LOC/REM 切换到LOC 2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控...
abb变频器
acs
800
怎么上电
答:
如果是ACS
800
单传动,那么不需要特别的准备,只要确定电路没有短路,将
变频器
外壳接地,然后将电源接到变频器的L1L2L3电源端子上,然后合主回路就可以了。然后变频器会进行自检,自检完成后,变频器会显示
设置
向导,按照向导一步一步设置就可以了。然后进行辨识运行,辨识完成后再设置其他功能。
ABB
ACS
800变频器
如何确定单传动还是多传动?
答:
RDCU-02C和12C都能用,12C是02C的升级版本。单传动和多传动的区别看型号,通常来说,ACS
800
后面两位数为单传动,3位为多传动,也有一些大功率的柜机,比如ACS800-07里面的整流和逆变模块 用的是多传动模块。至于其它板卡的使用位置等需要看具体型号具体定 ...
abb
ACS
800变频器
显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB
ACS
800 变频器
老是报2330 或者 2340 故障,怎么办?
答:
放到V1,W1上时为无穷大;分别放在U2,V2.W2上,万用表显示三个一样的值,平衡。2、拆电机线用摇表测量下是否电机或电机电缆有问题 3、如果按上面测量方式没有问题,再更换
变频器
内的功率板以及主控板试试(R7,R8的更换AINT-02C试试)不过对于此类问题建议联系专业
ABB
售后维修人员处理 ...
ABB变频器
(型号ACS
800
-07-1050)报temp dif 1u,查看温度,1单元72,2单...
答:
按照手册上的说法,是因为并联模块的温度超过15度产生的,超过20度报故障。有三种可能,1.流过两个模块的电流不一样倒是发热不同;2.两个模块散热能力不一样,导致温度不同;3.INT板的温度测量部分有问题,导致测温数据不对。还是先检查一下模块的风机是否正常,两个模块是否有哪个曾经更换过,老模块...
ABB
ACS
800变频器
报2340故障
答:
故障原因:并行连接的逆变模块单元短路。处理方法:检查电机和电机电缆。检查逆变器模块中的IGBT。
ABB
ACS
800变频器
的电源输入rst和电机输出wvw接线搞混是不会对变频器造成损坏,此时的逆变器就是一整流器,母线电压也正常,只是不能工作,会报警短路。
ABB变频器
ACS
800
故障代码 TORQ FLT 是什么意思
答:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。故障说明速度误差太大,解决办法可能是:1. 检查减速斜坡时间。2. 检查转矩和电流极限的设置。3. 检查转矩监控(组)的
参数设置
。4. 检查电机和电机电缆。5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的...
怎么知道
ABB变频器
的额定功率,在没有标牌的情况下,有什么代码或其他方法...
答:
看软件版本号。看你用的标准软件还是系统软件,查固件手册,可以查出哪组
参数
是软件版本号,nr 1740-7 这个1740就值的是功率
ABB
的
变频器
ACS
800
改成ACS880的需要注意什么 接线有什么区别吗?_百度...
答:
变频器与 ACS
800 变频器
的接线可能存在差异,因此您需要仔细阅读说明书,以确保接线正确。在安装完 ACS880 变频器后,您需要按照说明书中的步骤进行
设置
和校准,以确保变频器能够正常工作。如果您不确定如何更换 ACS800 变频器,我建议您联系
ABB
的客服人员或技术支持团队,他们可以为您提供帮助。