答:
如果是
变频器
谐波的影响的话,可以尝试加装MLAD-V-SC变频器输出滤波器或MLAD-VR-SC变频器输出电抗器。一、变频器减速时间 变频器减速时间是指变频器输出给电机的
频率
从当前频率降至o时所用时间。功能较强的变频器一般配置四组以上的加、减速时间参数供用户使用,在电机的启动或停止阶段到底是哪一组加...
ABB变频器
怎样恢复出厂设置参数?
答:
2、接着就是要通过在变频器停电时同时按住三个组合键,注意的是然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。3、然后就是面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,这时候即可恢复出厂值;而且,它也可以通过修改一个参数的值。4、最后一步就是将
ABB变频器
的电源通...
abb变频器
通讯读取
频率
不对
答:
有可能是
变频器
出现了限幅状态。给定
频率
降低,反馈频率也会降低,就是不一致,有可能是电流,转矩或者转速超过了限幅值。 建议查看参数中的限幅字看看有哪一位被激活了。
怎么
启动
abb变频器
答:
启动
abb变频器
,向上推动电闸,开启变频器的电源,屏幕亮起,已经接通电源;具体的操作步骤如下:1、向上推动电闸,开启变频器的电源。2、屏幕亮起,已经接通电源。3、按下确定按键,准备启动变频器。4、此时屏幕显示OFF,代表变频器系统处于关闭状态。5、按下向上的箭头按键,屏幕显示ON。6、再次按下...
变频器
调速时可以升频吗?
答:
变频器
带的电机多数是50HZ的,但是变频器可以达到很高HZ数,比如说
ABB
的变频器,最高支持500HZ。变频器升到60HZ是很正常的,你只要把最大
频率
极限值调了之后变频就可以调大60HZ或者更大。经典理论认为,通用电动机频率上限为50Hz。这是因为当电动机转速需要调到额定转速以上运行时,定子频率将增加到高于...
电路新人求助各位,
ABB
ACS510
变频器
的外部
频率
控制信号和频率反馈信号...
答:
如果控制信号是0-10V应该接AI1和AGND,跳线J1是OFF 如果控制信号是4-20MA还是接AI1和AGND,跳线J1是ON 如果要
频率
反馈信号4-20MA,可接AO1和AGND,改1504为4MA,因为AO1默认是0-20MA 如果要电流反馈信号4-20MA,可接AO2和AGND,改1510为4MA,因为AO2默认是0-20MA ...
abb变频器
右上角显示
频率
一直是5
怎么
回事?
答:
变频器频率调
不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。
ABB变频器
acs550
频率
调到0电机继续转动是
怎么
回事
答:
如果是
变频器
谐波的影响的话,可以尝试加装MLAD-V-SC变频器输出滤波器或MLAD-VR-SC变频器输出电抗器。一、变频器减速时间变频器减速时间是指变频器输出给电机的
频率
从当前频率降至o时所用时间。功能较强的变频器一般配置四组以上的加、减速时间参数供用户使用,在电机的启动或停止阶段到底是哪一组加、...
求救!
ABB变频器
ACS800,已经运行,有
频率
设定信号,但是没有频率输出。
答:
你好,我对ACS800不是很了解,但是你描述的问题我好像听人提起过。应该是参数需要自整定或者电机需要进行一下优化,然后才可以正常进行控制。希望可以对你有所帮助。 :)
ABB
ACS800
变频器
输入4-20ma电流信号与实际
频率
不符,该如何解决。_百度...
答:
电流信号与实际不符的原因有很多 1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与
变频器
中的读出值一致 2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA 3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子。