ABB ACS800变频器输入4-20ma电流信号与实际频率不符,该如何解决。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-23
电流信号与实际不符的原因有很多
1、首先用
万用表
检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致
2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA
3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试
4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/87P7vv22M.html
其他回答
第1个回答 2012-02-27
电流信号与实际不符的原因有很多
1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致
2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA
3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试
4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子本回答被提问者采纳
第2个回答 2023-03-15
这个问题我给你说下,首先拨码开关拨制电流信号,这个你应该做了,输入默认是0-20。我们一般用4-20.这时候你只需要把后面的模拟输入上下限中下限设置为20.上限设置为100就可以了,这个问题只有我能回答你
第3个回答 2012-02-22
通过模拟量给定参数11和13组来校准
第4个回答 2012-02-23
从新设置,分辨一下
相似回答
abb变频器ACS800
报警没有
4-20mA
输出。
答:
1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致 2、一样则检查,ai的最小值是否设定为4ma
3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就
更换rmio板子
。