变频器ACS
510段子启动怎么接线?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。2、在
变频器
下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把
参数
改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
两线压力传感器怎样连接
ABBACS550
-01
变频器
答:
两线的信号是输出4-20mA信号的,所以你一定要接到
变频器
的电流输入端子上才行哟!
ABB
变频器550
510报故障直流过压,现场PLC300输入0~10V给变频器,换了...
答:
一般来说,1.5KW的变频器不需要外接制动电阻否则你要检查一下外面电制动电阻是不是有问题 你要查的话直接用本地来试我觉得变频器本身是没有问题的,和远程就地也没有关系,有关系的是你的外围:1:电机,1.5KW的电机很搬的不要怕费事 2:制动电阻 3:抱闸 4:相关电缆 5:
变频器参数
,打电话...
Acs550
的abb
变频器
控制行车大车行走的,外置制动斩波器和制动电阻。但是...
答:
参数
2005过压控制器设成disable,关闭过压控制器。外置斩波器的激活电压要设置正确,设得太高也无法激活。电阻的连接要正确,如果接到斩波器IGBT的两端是无效的,要与IGBT串联而不是并联。
ab4m
变频器
正反转
参数
设置
视频时间 1:56
求ABB
变频器参数
设置
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数
设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
ABB
变频器
直流欠压故障是什么原因引起的?
答:
应该是负载端有漏电部位 使用万用表测量负载端对地电阻。
变频器
是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源...
ABB
变频器
支持UP/DOWN功能吗
答:
您好!ABB的几款
变频器
ACS800/
ACS550
/ACS510都支持上传下载
参数
到控制盘的功能。在本地(local)控制下,按REF可以设定频率,同时按向上向下按键可以实现频率递增递减功能。希望对你有帮助!
ABB
变频器
报警F0035怎么消
答:
中选择0(禁止),
参数
3017(接地故障)中选择0(禁止)。ABB
变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。
ABB
变频器参数
设计详细方法
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数
设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...