以前的是1.5kw510,切换到远程就报直流过压,本地能运行1次,停机后也报直流过压;现在用的是1.5KW的550且配置了输入电抗器,远程控制启动后电机运转几十秒后报故障;现场还有一台550 37KW的一切ok,控制方式相同……
报故障变频器的周边环境: 同一个机柜内
1、37KW ACS550 1台;
2、西门子电源一台;
3、西门子UPS模块一个;
觉得33的分析专业性很强,通过客户换了第3个变频器也应该是外围的问题。问题是现在不确定是外围哪里的问题。
1、电机。客户用510的时候,断开了与电机的连线,也照样报故障;
2、制动电阻。无
3、抱闸。无
4、相关电缆。可能性存在;
5、变频器参数。ABB前期打过好多电话,未能得出有效帮助,只是明白了看直流电压0107,880V,确实是高了所以报警。510的参数基本不用设,ABB标准宏,550需要做个电机识别。
你先量下进线电压,再查下进线电压的设定,880V对应的进线电压是650V了,而我们是有进线690V的进线电压的,我觉得应当没什么问题,你可以祼测
变频器接入380V,不要接任何东西,直流电压在540V左右
2:直接用一米长的电缆接你的电机,变频器上手动启动,我觉得应当也正常
3: 如果上面两步都正常,那么剩下电缆,电机,主查这两个,那个好弄查那个
1、工厂的电压470V,直流电压应该665V,我方使用的ACS510和550都是380~480,应该没有问题,毕竟还有一台37KW变频器全程正常使用,可换了3台怎么都这样……唯一的条件就是不要上电就报故障,不然也无法测量了
2、这是个最简单的办法,有没有问题就知道了,直接接入电机,好判断
非常感谢33,心里大致已经有了个思路了,好好整理一下。
是的,原先是1台ACS510 1.5kw和1台37KW ACS550,都是模拟量控制变频器,大的就ok,小的就一直报故障,报的是直流过压故障,F0002,DC OVERLOAD,现在小的也换成了ACS550,输入电抗器,可是还是报直流过压
追答这样吧,你发个详细说明给我,我邮箱[email protected] 上班的时候我给你看看