ABB变频器550 510报故障直流过压,现场PLC300输入0~10V给变频器,换了2个510,1个550,故障相同,电压468V

以前的是1.5kw510,切换到远程就报直流过压,本地能运行1次,停机后也报直流过压;现在用的是1.5KW的550且配置了输入电抗器,远程控制启动后电机运转几十秒后报故障;现场还有一台550 37KW的一切ok,控制方式相同……
报故障变频器的周边环境: 同一个机柜内
1、37KW ACS550 1台;
2、西门子电源一台;
3、西门子UPS模块一个;

所以说你的变频器本身的问题不是很大,不知道你外围的电机是不是有抱闸,理论上直流电压升高是因为1:电机减速,相当于发电机2:电机堵转,相当于发电机
一般来说,1.5KW的变频器不需要外接制动电阻否则你要检查一下外面电制动电阻是不是有问题
你要查的话直接用本地来试我觉得变频器本身是没有问题的,和远程就地也没有关系,有关系的是你的外围:1:电机,1.5KW的电机很搬的不要怕费事
2:制动电阻
3:抱闸
4:相关电缆
5:变频器参数,打电话给ABB,把你的相关功能给他,他会把参数给你,总共要设的也就几个参数追问

觉得33的分析专业性很强,通过客户换了第3个变频器也应该是外围的问题。问题是现在不确定是外围哪里的问题。
1、电机。客户用510的时候,断开了与电机的连线,也照样报故障;
2、制动电阻。无
3、抱闸。无
4、相关电缆。可能性存在;
5、变频器参数。ABB前期打过好多电话,未能得出有效帮助,只是明白了看直流电压0107,880V,确实是高了所以报警。510的参数基本不用设,ABB标准宏,550需要做个电机识别。

追答

你先量下进线电压,再查下进线电压的设定,880V对应的进线电压是650V了,而我们是有进线690V的进线电压的,我觉得应当没什么问题,你可以祼测
变频器接入380V,不要接任何东西,直流电压在540V左右
2:直接用一米长的电缆接你的电机,变频器上手动启动,我觉得应当也正常
3: 如果上面两步都正常,那么剩下电缆,电机,主查这两个,那个好弄查那个

追问

1、工厂的电压470V,直流电压应该665V,我方使用的ACS510和550都是380~480,应该没有问题,毕竟还有一台37KW变频器全程正常使用,可换了3台怎么都这样……唯一的条件就是不要上电就报故障,不然也无法测量了
2、这是个最简单的办法,有没有问题就知道了,直接接入电机,好判断

非常感谢33,心里大致已经有了个思路了,好好整理一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-17
你用的是SIEMENS的PLC,来控制ABB的变频器,S510和S550的。不过我还没有看清楚你的问题,你是现场有2台550的,只是功率不一样,但是接法都是输出的模拟量,大功率的就OK,小功率的就过电流保护吗?追问

是的,原先是1台ACS510 1.5kw和1台37KW ACS550,都是模拟量控制变频器,大的就ok,小的就一直报故障,报的是直流过压故障,F0002,DC OVERLOAD,现在小的也换成了ACS550,输入电抗器,可是还是报直流过压

追答

这样吧,你发个详细说明给我,我邮箱[email protected] 上班的时候我给你看看

追问

十分感谢!

第2个回答  2013-03-19
你的马达负载是大惯性的吗?
注意一下加减速时间,不要太短。
增益不要调太大。
检查一下刹车电阻是否断路。