11问答网
所有问题
当前搜索:
acs550变频器参数表
关于“ABB
变频器
定时启停”的问题?
答:
我看的是非电子档,但是,也确实没有看到这组
参数
,从GROUP35直接跳到GROUP40了。如果是ABB客服的话,这组参数应该是有的,只不过在使用手册上没有体现出来,可能这组参数是秘而不宣的,那么,可以再致电客服问问,怎么样才能调出这组参数,应该设置那几个参数。
ABB
变频器ACS550
-01-012A-4通电后屏幕一闪即灭故障是什么故障?
答:
acs
510-01-012a 目前市场价在2750左右 acs510-01-09a4-4 目前价格2430左右
ABB
变频器ACS550
跳A5001故障怎么解决
答:
应该不是控制盘坏了就是主板坏了,11KW及以下的AC/AC的
ACS550变频器
直接通通直流电你是开不起来的哈。
大家好。ABB
变频器550
,90/75kw.用了一年左右的时间,现在报故障F0016...
答:
ACS550
报接地故障可能是外部的电机电缆有无破损,断开电机看看是否会报。如果报是内部引起的,就要送修了。
ABB
变频器参数
设计详细方法
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数
设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
怎样将ABB
变频器参数
拷贝到面板???
答:
把一台
变频器
的
参数
复制到面板,然后把面板放到另一台变频器,在把那台变频器的参数复制到现在的变频器中。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
两线压力传感器怎样连接
ABBACS550
-01
变频器
答:
两线的信号是输出4-20mA信号的,所以你一定要接到
变频器
的电流输入端子上才行哟!
ABBAcs550变频器
恢复出厂设置 ,变频器以前是用在pLc链连控制当中,现在...
答:
你好!
参数
需要重新设置,如果要简单让电机转起来,直接选择标准宏就好了,然后本地控制
ACS550 变频器
基本型控制键盘怎么查历史故障
答:
你按完以后看下屏幕上显示有没有变化 是loc还是rme忘了远程和本地怎么拼写了 l打头的是本地r打头的是远程 如果有变化说明你
参数
没设置对 如果没有变化的话 你也知道
变频器
的参数 把应用宏改为abb标准恢复下 试试
变频器
使用矢量控制的应用
答:
后查阅
变频器
说明书及相关资料,ABB510系列变频器为标量控制,主要用于风机、水泵等轻载,转矩要求恒定的设备,无法满足隔膜计量泵的工艺要求。针对上述情况,将ABB510系列变频器升级为
ABBACS550
59A矢量控制变频器,并在电机安装时进行了电机辨识,采集了电机的
参数
。由于采用了矢量控制,能够提供大的力矩,...