变频器使用矢量控制老是报警恒速中过电压,但是用V/F控制不会出现这种情况,已对电机做动态自学习。是哪里没调好呢?速度比例增益和积分时间没调过,是按照出产时来的,这个会不会影响呢。请高手指点该怎么调。

  变频器使用矢量控制的应用:
  隔膜计量泵7台,其运行原理为管道进出口处有两个止回阀,电机带动连杆及活塞左右运动,并驱动膜片,膜片由于拉伸处于凹、凸状态,每次按照一定的量打入管道中。采用变频控制使得可以根据需要调节膜片运动的次数,转速越高,膜片运动也快,量也就越大。此种运行工况要求较大的起动转矩,并且在吸入物料时需要的力矩较小,打出时需要的力矩较大,使得变频器输出电流波动较大,最小10A左右,而最大可达37A左右。该计量泵最初采用ABBACS51059A30KW变频器,控制方式为无传感器矢量控制,频率给定是:由DCS后台提供的4-20mA模拟量信号,电动机为普通22KW三相异步电动机。在开车初期变频器经常报过流,复位后依然报过流,设备无法正常运转。后查阅变频器说明书及相关资料,ABB510系列变频器为标量控制,主要用于风机、水泵等轻载,转矩要求恒定的设备,无法满足隔膜计量泵的工艺要求。
  针对上述情况,将ABB510系列变频器升级为ABBACS55059A矢量控制变频器,并在电机安装时进行了电机辨识,采集了电机的参数。由于采用了矢量控制,能够提供大的力矩,变频器运行在10A—37A之间,相对较稳定,没有再报“过流”故障。
  这个变频器的应用案例表明,根据设备运行工况的特点,合理选用变频器即可实现较高精度的速度控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-29

第2个回答  推荐于2017-09-20
当通用变频器出现“恒速中过电压”报警时,
首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,
直流中间环节的电解电容是否损坏,
同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。
另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,
若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,
则主板的检测电路有故障,需更换主板。
当直流母线电压高于780VDC时,就会出现“恒速中过电压”报警追问

是新设备的调试,变频器,电机以及电缆都是全新的,距离3米。用V/F控制时不会出现,就是矢量控制的时候会。设备是冲床,有个飞轮,惯性是很大的。

追答

带负载重新整定变频器参数!!就是重新自学习!