880风机运行时间复位
答:
abb
acs800变频器
历史故障基本是电流电压原因,历史故障查看及排除故障方法如下:1、DC UNDERVOLT(3220)直流母线欠电压故障。故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的...
低压
变频器acs800
经常报故障IGBT过温调停,怎么处理?
答:
过载了,所以会报超温。增加设备本身的冷却系统效果比较麻烦,可以想办法降低设备的环境温度,这样设备内部的温度就降下来了,那么IGBT温度就随之减下来了。简单地说:环境温度降多少,IGBT降多少。
abb
变频器ACS800
故障参数9000怎么解决?
答:
EXTERNAL FLT(9000):外部设备故障。 (此故障信息是由一个可编程数字输入所定义。)将参数30.03 EXTERNAL FAULT设成not sel,可以关闭外部故障。
ABB,
ACS
一
800变频器
一托一在工作时经常出现停,停的时间很短
答:
一般来说,
acs800
系列
变频器
出现ff8e是24vdc接触不良造成(插口线8足和11足),首先排除这个原因。如果还是不行,可以考虑主板有接线不良或主板数字端口电路有故障,这是可以考虑换主板看。广州郡控王工
ABB
变频器
中的恒速设定是什么意思
答:
就是以某个
固定
的频率运行,如50HZ。在1201-1208里面设置
ACS800
系列
变频器
参数当中的99.09原来的功率37KW变为49.6hp怎么改_百度...
答:
说明书上有写哦 99.01 改为ENGLISH 如图所示
ACS800变频器
怎么用手操器本地启动,输入频率?如图,急
答:
先按一下LOC,屏左上显示L。然后按下REF,然后按上下箭头就可以了
ABB
变频器
ACS800
如何设置能够实现自动复位功能
答:
DI1~6 看哪个端子没用 接出线和24V形成回路 中间设复位开关。再把16.O4设置成你接的那个端子(比如接在了DI3上 就设置成DI3。)就OK了。参数上31组 最好不要设自动复位 什么的,要不问题没解决它自动复位了,不安全。
ABB
ACS800
制动斩波器怎么选?
答:
其中
ACS800
-01和-04系列的 R2、R3 和690 V的R4为标准配置不需要选加。ACS800 500KW以上的柜体式传动采用的是模块外置的制动斩波器NBRAXXX,这种制动斩波器可以通过光纤主从连接的方式并联使用以获得更大的制动能力。ACS800多传动则采用ACS800-607柜体式制动斩波器柜。
ACS800
提升
变频器
99组参数不能修改.如何解锁
答:
这个是提升软件的独特之处,只要就行电机辨识收,99组电机参数被锁了。在16。5组参数中可以选着使99组参数保护无效 忘采纳