那位高手帮我,用ABB(
ACS800
型)
变频器
远距离控制电动机,正反转,告诉我...
答:
变频器
远距离控制电动机,正反转只需要三根线,一根公共线,一根正转一根反转线。然后根据说明书设置相关参数,选择控制模式。
acs800
怎样设置在停机时散热风扇也停止运行?
答:
因为就是这样设计的,虽然
变频器
停止了,但是整流和直流母线依然在工作,依然会有热量,所以还是要冷却。如果使用的是
ACS800
R8i的模块,那么有一个可选件(+C126),如果有这个可选件在参数95.01可以将风扇设置成:传动停止:风机在10Hz的恒定频率下运行;传动运行:风机在50Hz的恒定频率下运行。这个...
abb
acs800变频器
历史故障怎么查
答:
可能造成的原因是模拟量给定讯号设定错误,或者没有模拟量讯号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制讯号的丢失。所谓的模拟控制讯号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电讯号来控制变频器的
转速
。具体引数请参照你的变频器设定。 总而言之,你查变频器的模拟量给定讯号就可以。ABB
ACS800变频器
报...
abb
变频器acs800
-01控制方式怎么改变
答:
通过
变频器
参数来调整,
ACS800
有两个控制方式,一个是标量控制,一个是转矩控制。
acs800
运行时间清零
答:
3、利用单箭头上键或下键选择参数组16.12,显示屏显示RESETCOUNTER复位冷却风扇的计时或者能耗计量。4、显示0,按ENTER确认键,光标指示在0后,按单箭头下键,数字由0变为1,选择1后再次按ENTER确认键,参数修改保存,按ACT实际信号键换回初界面,此时
变频器
风机运行时间计数器复位参数修改完成。
ACS800
...
abb
变频器ACS800
报 8110 故障怎样处理
答:
ABB
ACS800
报8110号故障时,说明模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给
变频器
一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的
转速
。具体参数请参照你的变频器设置。总而言之...
acs800变频器
参数51.03波特率为什么修改不了
答:
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使
变频器
为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为
转速
(多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER...
ABB
变频器ACS800
故障代码 TORQ FLT 是什么意思
答:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。故障说明速度误差太大,解决办法可能是:1. 检查减速斜坡时间。2. 检查转矩和电流极限的设置。3. 检查转矩监控(组)的参数设置。4. 检查电机和电机电缆。5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的...
abb
变频器ACS800
能否一拖三
答:
交流
变频器
用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备。ABB是全球变频控制器和电机领域的市场引领者。交流变频技术扩展了电机的
转速
范围--由零一直到远高于额定速度--从而使被传动过程的生产效率得到显著提高。在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源...
根据负载特性选取适当控制方式的
变频器
该如何选择?
答:
控制方式指的是变频器内部的控制方式,ABB
变频器ACS800
系列有两种控制方式:标量控制和DTC直接转矩控制,风机泵类等负载没有突变的一般标量控制就可以了,需要转矩的快速变化就需要DTC直接转矩控制.99组参数中选择.外部控制主要指控制指令从哪里给定,控制面板上有本地和远程控制,本地控制就是指控制面板控制....