报 8110 故障怎样处理
答:
ABB
ACS800
报8110号故障时,
说明
模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给
变频器
一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。总而言之...
ABB
变频器ACS800
显示5210怎样处理
答:
ABB
变频器
代码 5210PPCC LINK连接至 INT 板的光 纤出现故障。检查光纤或电气连接。外形 尺寸为 R2-R6 的模块为电气 连接。如果 PUB 的连接(逆变模块 1 与 PUB IN1 相连接等)。检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激 活,请联系 ABB 代表处。5210PPCC LINK xx在并行连接的逆变...
关于ABB
ACS800变频器
程序的下载和上传问题!
答:
这个故障一般不是软件问题引起的,但我告诉你怎么拷贝参数你可以试试,不需要软件,面板就能操作。1、将
变频器
切到本地控制LOC/REM 切换到LOC 2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控...
变频器
显示
ACS800
0170_3SR是什么意思
答:
ABB生产的变流器,主型号为
ACS800
,小型号0170_3SR ACS800比较有代表性的就是ACS800-67的,1.5MW-3MW功率
ABB
ACS800
-04-0170-3+P901
变频器
风扇怎么拆卸?
答:
1. 移开前面板。2. 断开放电电阻的连线。3. 拆下红色固定螺钉,拖出电容
器
组,移去直流电容器组。4. 断开风机电源的接线( 拔下连接头)。5. 断开风机电容的接线。6. 从端子排X1 和 X2 上拆开 AINP 板的接线。7. 拆下风机盒的固定螺钉。8. 按压脱扣卡头,释放风机的侧盖。9. 抬起风机盒...
ACS800
型号的意义
答:
ACS 800
-01-0060-3+p901 ACS 800-01 通用型中最常使用的一个系列 0060 KW数 但对应的电机无过载应用下只有55KW -3 输入电压: 三相 AC380V...415V P901 是指:CDP312R控制盘 买
变频
的时候可以直接找供应商问清楚
“ABB
ACS800变频器
”温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?
变频器
过温:传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7 和R8的过温监测 传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT) 的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,...
abb
变频器acs800
怎么恢复出厂设置
答:
改变一下控制宏然后再调回修改之前的控制宏就可以了
ABB
ACS800变频器
是否能实现V/F分离,怎么设置参数
答:
你把问题描述清楚一些?V/F分离是什么意思?
ACS800变频器
是采用DTC直接转矩控制的,并未采用V/F控制方式。
abb
变频器acs800
上的连接线怎么连接的
答:
默认工厂宏的链接是:所有的I/O点都可以在参数中修改用途(除了DIIL)。