acs800变频器说明书
ACS800
型号的意义
答:
ACS 800
-01-0060-3+p901 ACS 800-01 通用型中最常使用的一个系列 0060 KW数 但对应的电机无过载应用下只有55KW -3 输入电压: 三相 AC380V...415V P901 是指:CDP312R控制盘 买
变频
的时候可以直接找供应商问清楚
ABB的
变频器
ACS800
改成ACS880的需要注意什么 接线有什么区别吗?_百度...
答:
如果您需要更换
ACS800 变频器
为 ACS880,您需要注意以下几点:确保您购买的 ACS880 变频器与您的应用场景匹配。例如,您需要确定所需的额定功率、输入/输出电压、频率等参数是否与您的系统相匹配。在更换变频器之前,您需要确保电气设备处于断电状态。在更换变频器时,请务必遵循安装
说明书
中的接线说明。
abb
变频器ACS800
报警没有4-20mA输出。
答:
靠 报警输出是开关量信号,0和1,是1就表示有报警,如果你需要线性的显示电流、频率等就需要4~20ma信号,此AO输出一定有,一般1个或2个。表示的内容自己定义。如果你问的是
变频器
报警时4-20MA没有输出,那就要看你定义的什么内容,一般情况变频器报警就会关断输出,如频率、输出电压等,防止报警问题...
abb
变频器acs800
怎么恢复出厂设置
答:
改变一下控制宏然后再调回修改之前的控制宏就可以了
ACS800变频器
直流过电压怎么处理
答:
ACS800变频器
直流过电压处理方法:检查过电压控制器处于开状态 。检查主电源的静态或瞬态过压。检查制动斩波器和电阻器(如果使用)。检查减速时间。使用自由停车功能 (如果可用)。变频器加装制动斩波器和制动电阻。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率...
ABB
ACS800
报8110故障码是什么?
答:
你好,ABB
ACS800
报8110号故障时,
说明
模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给
变频器
一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。总...
低压
变频器acs800
经常报故障IGBT过温调停,怎么处理?
答:
过载了,所以会报超温。增加设备本身的冷却系统效果比较麻烦,可以想办法降低设备的环境温度,这样设备内部的温度就降下来了,那么IGBT温度就随之减下来了。简单地说:环境温度降多少,IGBT降多少。
ABB
变频器ACS 800
经常会出现什么故障 ?
答:
在故障里比较常见的有:1.过压 2.欠压 3.接地 4.NO Communication 5.过流 6.PPCC LINK Fault 7.短路 8.缺相 9.过温 10.制动电阻器 11.控制盘无显示 12.编码器相关的 等等。这也是所有
变频器
都常见的故障。欢迎采纳
abb
变频器acs800
报故障代码5210如何解决
答:
检查光纤或电气连接。出现代码5210表示连接至 INT 板的光纤的故障导致问题的出现,解决方法如下:检查光纤或电气连接。外形尺寸为 R2-R6的模块为电气连接。如果 RMIO 板为外部供电,请先确认电源已接入。检查参数 16.09 CTRL BOARD SUPPLY;检查信号 03.19。如果信号 03.19 中的任何信号被激活,请联系...
ABB
变频器ACS800
-04-0440-3+P901中+m/fconnect是什么意思
答:
是主从连接的意思。
ACS800
系列标准软件中都带有主从功能,不需要选配组件,但需要加上在型号后面加上L503,这个是主从连接必备的DDCS光纤通讯板。另外还要再定连接用的光纤。