11问答网
所有问题
当前搜索:
acs800快速调试参数设置表
请问abb变频器
ACS800参数
01.01 、01.02等和 地址40001、40002等 是...
答:
你看一下《
ACS 800
固件手册 系统应用程序7.X 》 实际信号和
参数
一节 在术语和缩略语中介绍到 PB 一项为通讯时参数的地址值 你可以使用modscan32 直接尝试读取内部变量再编写报文 例如:如果想读取电机电流的测量值 01.06 其PB值为6 如果使用MODBUS进行读取 就在地址中输入40006 就可以了 数字量...
ABB
ACS800
变频器通讯地址如何
设置
?
答:
通讯在第51组
参数设置
,地址会根据使用的通讯协议不同对应的参数也不一样。具体到第51组查看。详细设置见固件手册183页:网页链接
acs800
变频器运行时间怎么看
答:
acs800
变频器运行时间可查看
参数
01.14(OP HOUR COUNTER)。
想请问你
ACS800
里面
设置
51.05=3、51.06=6、51.07=7……这些有什么用,在...
答:
使用系统功能SFC14/15就不用一个一个地址读写了,可以一次读写很多连续的地址。至于51组PZD_in/PZD_out的
设置
,如果设置的是小于99的数字(比如n),那么你设置的就是数据集的第n个字。数据集里面的字具体对应的是哪个
参数
去90,92组里
设定
。有些数据集的字的物理意义是定义好的,不能更改,比如...
ABB
800
变频器如何查询是速度控制还是转矩控制?
答:
查看
ACS800
变频器
参数
中的9904参数(电机控制模式,MOTOR CTRL MODE),如果该参数的
设定
值为=SCALAR,那就是标量模式,如果该参数的设定值=DTC,那就是转矩控制
ABB变频器如何为
参数设置
?
答:
ABB变频器
参数设置
如下:一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)...
ABB变频器如何为
参数设置
答:
在第一次运行时
设置
以后就不需要再改变了,这一组
参数
代码范围从9901~9910共10个参数。ABB变频器工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
ABB变频器
ACS800
的ID2
参数
,是做什么用的,怎么修改?
答:
ID RUN是指在进行电机辨识的时候,提示辨识开始川旦贬秆撞飞鳖时搏江,结束时显示ID DONE.电机辨识简单说就是当你选择电机辨识功能时,在变频器
设置
完电机额定
参数
和一些应用宏参数后,变频器针对所带的电机进行识别;控制模式主要分为标量控制和直接转矩控制两种,标量控制是采用频率给定,直接转矩给定是...
ABB变频器
ACS800
如何
设置
能够实现自动复位功能
答:
我用
ACS800
变频器实现叶轮给粉机的变频调速功能,但是有时候特别是在冬天,叶轮给粉机内部总是被煤粉块卡主,变频器堵转保护动作,需要进行复位。每次复位只能跑到配电室去进行手动复位,特别麻烦。如何
设置
能够实现自动复位或者在远控位置复位我的变频器采用的是factory模式,请详细说明 信号怎么接guokai...
ABB的
acs800
变频器如何查看隐藏
参数
答:
16.03
参数
中输入密码564或者2303