acs800快速调试参数设置表
ABB变频器
参数
设计详细方法
答:
一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
abb变频器的
参数设定
步骤
答:
一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
怎么将
acs800
变频器的风机运行时间复位
答:
回答:
参数
16.09
求ABB变频器
参数设置
答:
一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数设置
模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
ABB
ACS800
变频器外部怎么给频率
答:
ACS800
系列变频器有2个外部模拟量的接口(AI1,AI2),一个外部电位器的接口,都可以给定频率,选了哪个接口就在
参数
组里面
设定
那个通道,在
参数
组11里面
设置
,然后在13组参数里面设定信号类型,当然通讯也可以,DP通讯--需要变频器上装DP通讯卡(RPBA-01),然后在你的PLC上面装上对应的通讯卡件,假如...
那位高手帮我,用ABB(
ACS800
型)变频器远距离控制电动机,正反转,告诉我...
答:
变频器远距离控制电动机,正反转只需要三根线,一根公共线,一根正转一根反转线。然后根据说明书
设置
相关
参数
,选择控制模式。
ABB
ACS800
变频器输入4-20ma电流信号与实际频率不符,该如何解决。_百度...
答:
电流信号与实际不符的原因有很多 1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致 2、一样则检查,AI的最小值是否
设定
为4mA 3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入
参数
试试 ,不行就更换RMIO板子。
关于ABB
ACS800
变频器程序的下载和上传问题!
答:
这个故障一般不是软件问题引起的,但我告诉你怎么拷贝
参数
你可以试试,不需要软件,面板就能操作。1、将变频器切到本地控制LOC/REM 切换到LOC 2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控...
求助如何修改abb
acs 800
版本号
答:
引用 sunfengpeng123 的回复内容: 回复内容:对:龙口FANS关于引用 sunfengpeng123 的回复内容: 更改逆变器类型的步骤(共3步)(1)将
参数
16.03PASSCODE设为564。该操作使得参数组112和参数组190可见。(2)从参数组112.20到112.36中选择逆变器类型。比如
ACS800
-01-0016-3的机器请选择11.21=sr...
acs800
变频器修改99.06电机额定电流还用重新辩识吗
答:
acs800
变频器修改99.06电机额定电流不用重新辨识。据相关信息显示880的面板是全中文操作,只要一修改跟电机铭牌数据有关的
参数
(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率),极数除外,880不需要
设置
极数,一点确定,就会提示要辨识,要脱开电机的联轴器,空载辨识,不能带负载,
ACS800
是第一代采用直接转矩...