c50柱子打成c35怎么办
柱子
c55的混凝土浇筑
成c35
的
怎么
补救?混凝土已经凝固
答:
1、首先请求到本图纸的结构师帮助,根据设计要求进行整改
。2、根据混凝土结构规范,必须尽快剔除C35混凝土,保留钢筋骨架,
重新浇筑C55混凝土
。
c55的混凝土标号
打成
了
c35
,做了
柱子
和剪力墙,已经做了2天了
答:
1、请原结构师,重新计算
,能不能降低设计标准。或C35混凝土能不能满足荷载要求。2、请专家鉴定,或请其他结构师重新验算,提出解决方案。3、如果,C35混凝土不能承担这些部位的荷载要求,只能
拆除。重新浇筑C55混凝土
。
砼等级打低了一个等级
怎么办
答:
建议不要隐瞒,立即上报
。可以最后
通过实体检测、设计院验算后提供处理措施
,如果经过实体检测,设计院认可实际强度,就不需要采取加固措施了,否则就会需要采取相应的加固措施的。如果采取瞒报,最后出现问题的责任都要由瞒报人承担。
c35
混凝土是图纸设计施工途中用
成
C30的咋补救
答:
没法补救
,如果这事在明面了就要走正规程序了,首先让设计验算是否满足结构安全性要求,如果不行就要采取加固或者限制荷载等措施,当然了实际施工过程中差一个强度登记不是很大的事,就看这事是否在可控范围内,是谁先发现的
2米短柱
C50柱子
浇筑
成
C30
怎么解决
答:
强度明显达不到设计要求,
柱子
也不高,趁强度没上来赶紧砸掉重新施工。
打混凝时,连梁本应打c55的施工时
打成
了
c35
的混凝土,有影响没
答:
肯定有问题。因施工与设计要求的混凝土强度等级相差太大,建议提请设计单位进行验算,才能知道是否需要加固或采取其他技术措施。
混凝土楼梯料打高了两个等级
怎么办
,本来是打C25的,
打成
了
C35
的了?
答:
从理论上讲是不可以的。因为钢筋混凝土是一个综合体,它的受力是同时受力,这样才不至于造成脆性破坏。但实际施工中经常存在这样的问题,因为墙柱与板的混凝土等级不一样,施工工艺又要求一次浇筑完成,无法真正的区分开来。总之强度高了,要比低了好多了。如果整栋楼的楼梯全部是这样的话,建议找检测...
五层混凝土
柱子c50
误用c30有问题吗?一共十五层
答:
有问题,最好加固或者返工。_
50
为高强度中碳钢,冷变形塑性低、焊接性能、淬透性差,但无回火脆性,切削性能尚可。
C3
0强度与淬透性比30号钢高,焊接性中等,冷变形、塑性中等、切削加工性好,一般在正火状态下使用,用于制造螺栓、螺母、杠杆及在高应力下工作的小型零件。
高层c40墙板住混凝土
打成
了
c35
,上面还有22层
怎么
补救?
答:
只有两个办法1拆除返工重做2补强,用混凝土或粘贴钢板补强。通过综合比较确定。事故出了,处理总要付出代价的。
承台设计
c35
的混凝土,现场用
C50
的浇筑,回弹只达到C30,可以进行吊装吗...
答:
承台有啥需要吊装的?提高标号肯定没问题,吊装只要达到规范要求的混凝土强度百分比以上就可以的。所以可以吊装。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
c45打成c35混凝土该怎么办
墙柱c35打成c30会塌吗
混凝土c50打成了c45怎么办
c50混凝土浇筑c30怎么办
连梁强度c55打成c30了咋办
c35和c40搞错了问题大吗
c60的柱子打成c50了怎么办
墙柱c40打成c35会塌吗
柱子c40打成c30怎么补救