柱子c55的混凝土浇筑成c35的怎么补救?混凝土已经凝固

如题所述

C55混凝土的强度要求与C35混凝土的强度,相差太大。如果真的弄错了:
1、首先请求到本图纸的结构师帮助,根据设计要求进行整改。
2、根据混凝土结构规范,必须尽快剔除C35混凝土,保留钢筋骨架,重新浇筑C55混凝土。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-22
如果可以达到设计强度的话,就无所谓。否则,柱子很有可能重打。
柱是建筑物中垂直的主结构件,承托在它上方物件的重量。在中国木建筑中,横梁直柱,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量,如屋檐,在主柱与地基间,常建有柱础。另外,亦有其他较小的柱,不置于地基之上,而是置于梁架上,以承托上方物件的重量,再透过梁架结构,把重量传至主柱之上。例如脊瓜柱或蜀柱,是在梁架之上承托部分屋檐的重量。中国古代的柱子多数为木造,属于大木作范围;间有石柱。为防水、防潮,木柱下垫以石质柱础。
第2个回答  2014-11-03
25层应该还好,不能让施工单位和开发商知道了。
如果他们知道的话,肯定敲掉从新浇筑。
损失惨重。
回弹、试块什么的提前准备好。
自己多留意混凝土强度增长情况。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-10-29
补救的话只能重新打下去了追问

可以加固补救不?

追答

打的桥梁吗

追问

不是桥梁,是一栋商业楼!一共25层一层的时候柱子混凝土浇错了

C55的浇成C35了

追答

楼没事糊弄过去吧

第4个回答  2014-10-29
有多久了追问

10天左右了

上面还有24层