管道支吊架的
规范
答:
《建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范
》
GB50242
-2002对管道支吊架有以下几点要求:管道支、吊、托架的安装,要符合下列规定:1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都...
室内给水管道和排水管道需要设置套管吗?
答:
室内给水管道需要设置套管,排水管道不需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》(
GB50242
-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高...
给排水管路支架的国家
标准规范
?
答:
国标《建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范
》
GB50242
-2002中对管道支架有如下要求:第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求...
消防栓箱
验收标准
答:
消火栓箱的检验
标准
:1、箱体无凹凸不平的坑痕、磕碰痕迹。2、各面垂直度偏差不大于1.5~3/1000。3、箱门与框密合、平齐,不平度不大于2㎜,间隙不大于2.5㎜。4、箱体内外表面应防腐,涂层应均匀、平整明亮。明装箱体外涂层应色泽美观,无流淌、气泡、剥落等缺陷。5、焊接处应平整,焊点牢固,无...
水电开槽深度和宽度的
最新
国家
标准
是什么?
答:
水电开槽深度和宽度的国家标准因不同国家和地区而有所不同。以下是一些可能适用的标准:1. 中国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工及
验收规范
》(
GB 50242
-2019)规定,水电管道开槽的深度应根据管径、管材、敷设方式等因素确定,一般应在15cm以上。同时,开槽宽度应满足管道敷设的要求,且不应小于沟槽...
最新版
建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范
的编号是
答:
GB50242
-2002
给水管道水压试验应符合哪个
规范
规定?
答:
(
GB50242
-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
建筑工程施工质量
验收规范
《
GB50242
-2002》有新规定吗?
答:
现批准《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》
GB
50204-2002局部修订的条文,自2011年8月1日起实施。其中,第5.2.1、5.2.2条为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。中华人民共和国住房和城乡建设...
室外雨水管安装设不设伸缩节,什么
规范
上有啊
答:
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范
》(
GB50242
-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四...
最新
质量
验收规范
名称及编号建筑工程介绍?
答:
现行《木结构工程施工质量
验收规范
》GB50206-2012 现行《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012 现行《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 现行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 现行《给水排水及采暖质量验收规范》
GB50242
-2002 现行...