11问答网
所有问题
当前搜索:
midas抗剪截面不符合要求
midas
导出的
截面
有问题,为什么?
答:
原因:
截面
用数值界面导入时容易出现这样的报错,因为这样psc识别不出来,需要在设计界面里导入才能运算。
midas
civil生成psc设计流程:(1)建立施工阶段分析模型。(2)运行结构分析。(3)定义公路PSC设计用荷载组合。(4)定义PSC设计参数及材料特性。(5)指定PSC设计截面位置和计算书输出详细计算过程的截...
MIDAS
斜
截面抗剪
验算全通不过,截面验算显示NG,可其他验算基本都能通过...
答:
MIDAS
斜
截面抗剪
验算全通不过,截面验算显示NG,可其他验算基本都能通过,求解? 200 桥型是变截面连续箱梁,因为截面验算全部显示NG,所以我已经尝试过加大梁高以及腹板宽度,但是没用,实在是不知道问题出在哪里了,恳请大佬们赐教!... 桥型是变截面连续箱梁,因为截面验算全部显示NG,所以我已经尝试过加大梁高以及腹板宽...
用
MIDAS
腹板60cm 顶板底板30cm 翼缘板3m 梁高2m 正
截面
和斜截面抗裂怎...
答:
这个问题,你的看截面验算通不过是什么地方通不过,正截面验算时是受拉区砼受拉没通过还是受压区砼受压没通过,如果是前者则增加预应力钢束,如果是后者这说明预应力钢束太多了,如果两个都通不过那就是截面太小了,要增加箱梁截面高度。斜截面验算主要就是抗斜
截面抗剪
的问题了,可以增加竖向预应力筋或...
midas
正截面抗弯抗裂,斜
截面抗剪
都通过了,为什么斜截面抗裂没通过啊
答:
抗裂验算不是针对斜截面,是指正截面的受拉部位。 抗裂验算是正常使用极限状态验算的内容之一,方法是核验、调整; 斜
截面抗剪
是承载能力极限状态计算的内容之一,方法是计算、配筋。 这两种极限状态采用的荷载组合不同,不能混为一谈。
Midas
PSC设计的问题
答:
或者说是
截面
尺寸) 所以你加箍筋的影响不大呢!如果你仅仅只是几个点的话 在5%的范围内是可以接受为
满足要求
的 因为现在的
抗剪
规范 抗剪设计都是经验控制 已经给了很大的安全空间了 如果仅仅是你说的只有几个点 而且超出范围不大的话 是可以接受的 不然就只有该截面 增大梁高了 ...
怎么根据
midas
结果看预应力筋是否合适
答:
通过 定义 psc 设计 里面有 各种验算 通过了就算合格 其中斜截面抗裂 和 斜
截面抗剪
不一定过 需要配 竖向预应力筋 和普通钢筋 来
满足
midas
为什么改变箍筋数量后,对斜
截面抗剪
承载力没有影响
答:
问题解答本模型采用数值型截面模拟,在定义PSC数值型截面时,
要求
指定剪切验算的位置,否则程序默认截面腹板厚度为0,因此进行斜
截面抗剪
承载力验算时,虽然增大了箍筋的面积,但因为腹板厚度为0,所以对抗剪承载力没有影响。数值型截面没有指定腹板厚度在数值型截面中指定验算位置相关知识PSC数值型截面在指定...
MIDAS
Asy:单元局部坐标系y轴方向的有效
抗剪
面积(Effective Shear Area)Asz:单元局部坐标系z轴方向的有效抗剪面积(Effective Shear Area)。Qyb:沿单元局部坐标系z轴方向的剪切系数。Qzb:沿单元局部坐标系y轴方向的剪切系数。
混凝土Psc设计中,抗弯不过怎么调
答:
b值的选取与受压取高度有关,这个值只要在
截面
定义时准确定义了剪切验算位置及验算用厚度,在这里就不会出现问题。ho与截面的钢筋布置有关,因此这也是这个值很难手算的原因。在内部的设计计算流程中是可以看到这个值的。钢筋布置沿截面高度方向越分布,则ho就越小,得到的抗弯承载力就越小。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
斜截面抗剪不通过
正截面压应力验算不通过
midas斜截面抗裂如何调整
桥梁斜截面抗剪验算通不过
受压区高度验算不通过怎么调
midas斜截面抗裂没有数据
midas没有斜截面验算
斜截面抗剪尺寸不通过怎么办
Midas抗弯验算不过