...翼缘板3m 梁高2m 正截面和
斜截面抗裂怎么
也不能通过 是怎么回事...
答:
斜截面验算主要就是抗斜截面抗剪的问题了,
可以增加竖向预应力筋或增加抗剪截面面积,腹板厚度、高度
。
midas
正截面抗弯抗裂,斜截面抗剪都通过了,为什么
斜截面抗裂
没通过啊
答:
抗裂
验算不是针对
斜截面
,是指正截面的受拉部位。 抗裂验算是正常使用极限状态验算的内容之一,方法是核验、
调整
; 斜截面抗剪是承载能力极限状态计算的内容之一,方法是计算、配筋。 这两种极限状态采用的荷载组合不同,不能混为一谈。
midas
正截面、
斜截面抗裂
验算都不能通过,预应力钢筋配了挺多的还是不...
答:
"
midas
正截面、
斜截面抗裂
验算都不能通过,预应力钢筋配了挺多的还是不能通过,真心求解释",可提高截面高度。
midas
RC验算 正截面弯矩、
斜截面抗裂
验算都不能通过,普通钢筋配了挺多...
答:
建议核查钢束的直径是否单位正确,管道直径是否输错..
混凝土Psc设计中,抗弯不过
怎么调
答:
b值的选取与受压取高度有关,这个值只要在
截面
定义时准确定义了剪切验算位置及验算用厚度,在这里就不会出现问题。ho与截面的钢筋布置有关,因此这也是这个值很难手算的原因。在内部的设计计算流程中是可以看到这个值的。钢筋布置沿截面高度方向越分布,则ho就越小,得到的抗弯承载力就越小。
midas
中的 什么是psc设计
答:
正截面抗裂验算、
斜截面抗裂
验算、裂缝宽度盐酸(仅针对B类部分预应力混凝土构件以及普通钢筋混凝土构件)、受拉筋的拉应力验算(指预应力筋)、正截面压应力验算、斜截面压应力验算,施工阶段法向应力验算(包括拉、压)。挠度验算看
midas
计算的位移吧,不会的看帮助文件就行了,很多时候都很有用 ...
桥梁博士
怎么
将施工所给的例子导入
答:
21、桥梁博士计算
斜截面
抗剪时,当既有箍筋还有竖向预应力钢筋时,计算混凝土与箍筋承担的剪力时竖向预应力钢筋替换箍筋(即仅考虑竖向预应力箍筋)22、桥博钢束导入非导线输入钢束时,当输入折线分段数后,输入钢束仍然是按照曲线输入,没有出现把曲线分成若干段直线的结果,不知道为何? 23、桥博中变位输入采用一行输入一个...
怎么
根据
midas
结果看预应力筋是否合适
答:
通过 定义 psc 设计 里面有 各种验算 通过了就算合格 其中
斜截面抗裂
和 斜截面抗剪 不一定过 需要配 竖向预应力筋 和普通钢筋 来满足
将钢筋由cad导入
Midas
形状不对
答:
重新画一下CAD,保定你本身线性的正确性,另外在
midas
的钢束生成器里导入的话,对于曲线需要注意,一般的应该是对直线和圆曲线识别较好。不然你还不如去输入坐标。
midas
正
截面
压应力验算不通过,看着结果很奇异,求高手指点
答:
方法是计算。 这两种极限状态采用的荷载组合不同
抗裂
验算不是针对
斜截面
、
调整
、配筋。 抗裂验算是正常使用极限状态验算的内容之一,是指正截面的受拉部位; 斜截面抗剪是承载能力极限状态计算的内容之一,方法是核验,不能混为一谈