pkpm位移比与层间位移比超限
三步调指标,
PKPM
-AID轻松完成结构
位移比超限
调整!
答:
仅通过17个变量和60次迭代,PKPM-AID在短短12分钟内,
成功将一、二层的最大位移比从1.66降低到1.42
,总造价从79.88万降至74.3万,节省了约7%的材料成本。优化后的位移比和造价变化,如图12、图13所示,清晰地反映了这一智能设计技术的力量和效率。通过PKPM-AID,设计师们不仅实现了结构性能的提...
PKPM位移比超限
,达到1.4,怎么调整?
答:
通过调整改变结构平面布置
。具体方法:1、程序调整:SATWE程序不能实现。2、结构调整:只能通过调整改变结构平面布置,减小结构刚心与质心的偏心距。具体调整方法如下:①由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,结构最大水平位移与层间位移往往出现在结构的边角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的...
PKPM
中基础梁层
位移比超限
?
答:
因为平均位移实在太小,
所以只要有一个节点位移稍微大一点(可能是计算误差造成的),位移比就会超限
。所以……你倒是把这一层设置为地下室啊。
PKPM位移比
,
层间位移比
控制有哪些规定
答:
1、“楼层
位移比
”1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或
层间位移
)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;2)目的——限制结构的扭转;3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)扭转不规则判断 超过1.2为不规则 ;1.2--1.5 为特别不规则; 超...
pkpm
中y向最大
层位移与层间
平均
位移比
大于1.2怎么调整
答:
不必调整,《高规》第3.4.5条, 不“宜”大于1.2,不”应“大于1.5.一般不必做调整。如果你需要做调整,截图satwe数据分析,我教你看,怎么查找节点
位移
。
2010的
PKPM
计算结果中,Y方向的最大
位移与层
平均位移比值超过1.4怎么办...
答:
调整模型。一般是布置不合理或者柱截面太小。希望回答对你有帮助!有问题可以直接向我提问。
pkpm
建模中6.7层结构
位移
超过1.5怎么办
答:
这个可能是柱太弱,也可能是布置不均匀,可以看看刚度中心和质量中心是否接近,通过调整不同位置的柱大小,让两点尽量靠近,这样是比较成熟的修改方法,设计也会比较合理,完全靠加大柱进行调整是浪费材料,也不一定能很快通过计算。
PKPM
用SATWE计算中Y方向的
位移
比较大是什么原因造成的,要如何改进...
答:
原因:这一比值不满足,和房屋在两方向上的动力特性不均衡有关,即使是平面规则结构,由于房屋的质量、刚度分布不规则,也必然导致不规则现象明显。规范上的限值实际是下限,不应该在随意突破,而且所以规范要求的规则性实际是针对质量和刚度分布来说的,结构设计者应该明确这一点。改进方法:注意刚度和质量...
pkpm层间位移
角刚度比不满足怎么办?
答:
结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。 1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大
层间位移
往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对...
pkpm
中x向最大
层间位移比
偏大 求如何解决
答:
五层
超限
的话可能把四层的框架梁加大会有效。另外两个主轴方向是不是一个柱子多一个柱子少,或者是平面不规则,需要根据情况调整不同位置的柱截面。五层的梁也加大试试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm层间位移比超限怎么调
最大层间位移比超限怎么调
pkpm结构位移太大
pkpm中层间最大位移之比超限
pkpmy方向位移比超限
盈建科最大位移比超限
弹性层间位移超限怎么调整
结构层间位移比超限
y向层间位移比超限