11问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm结构位移太大
PKPM
用SATWE计算中Y方向的
位移
比较大是什么原因造成的,要如何改进...
答:
原因:这一比值不满足,和房屋在两方向上的动力特性不均衡有关
,即使是平面规则结构,由于房屋的质量、刚度分布不规则,也必然导致不规则现象明显。规范上的限值实际是下限,不应该在随意突破,而且所以规范要求的规则性实际是针对质量和刚度分布来说的,结构设计者应该明确这一点。改进方法:注意刚度和质量...
PKPM
建模完了之后荷载也输了,计算之后
位移
比有点大该怎么调?我做的是...
答:
所以也就是说你的
结构
不够刚,要加强刚度。也就是通过剪力墙位置、厚度和长度来增大刚度。
求助,
pkpm
层间
位移
角超限
答:
回答:在
位移
文本中先看超限的节点号,然后去简图里搜索这个节点,就知道在哪儿了。。。
pkpm结构位移
偏大怎么调?
答:
位移角偏大一般都是柱截面过小,你这结构不可能位移偏大
。仔细检查校核模型,层高过大也有可能造成。
建筑
结构pkpm中
最大层间
位移
角过大怎么修改!框架要求1/550,我的是1/...
答:
1、看是否扭转偏大,有些位移是扭转偏大产生的
,最好第1、2阵型扭转位移所占比例不大于10 2、外立面有条件的话,增大外周边梁的刚度 3、如果确实还无法算够,可先从底层逐层增大柱截面,直到满足为准。若有条件,可局部增加部分剪力墙,做成少墙框架结构《抗规》相关规定 ...
PKPM
用SATWE计算中Y方向的
位移
比较大是什么原因造成的,要如何改进...
答:
是“
位移
”比较大,还是“位移比”较大?前者的话,是因为Y方向刚度小造成的.例如建筑Y方向长度较短,Y方向柱距大或者Y向剪力墙较少.解决的办法就是增加Y方向的刚度.后者的话,是因为扭转刚度小造成的.如果只有Y方向的位移比
特别大
,而X方向正常,那么说明X方向的两端刚度不均匀.解决的办法是增加建筑物的...
建筑
结构pkpm中
最大层间
位移
角过大怎么修改!框架要求1/550,我的是1/...
答:
你的1/3000已经满足要求了,框架要求不大于1/550。而且明显你的
结构
整体竖向刚度较大,层间
位移
角较小,建议可以适当减小柱截面,前提要保证位移比等参数能算的过。
pkpm
y方向弹性
位移
怎么减小
答:
减小
PKPm
y方向的弹性
位移
,可以使用以下几个方法:1、
结构
刚度增加:增加结构的刚度可以减小位移。可以通过增加梁柱的截面尺寸、增加结构材料的抗弯刚度或抗剪刚度等方式来增加结构的刚度。2、建立耗能装置:在结构中设置适当的耗能装置,如阻尼器、摩擦阻尼器等。这些装置可以吸收部分地震能量,减小结构的...
谁能看看
pkpm的
荷载是否对了,框架
结构
,3层,层间
位移特别大
,不满足...
答:
现在许多都是凸窗或者造型窗,荷载也很大。2.还有你最上面一排柱子,水平向没有拉结,所以水平作用下
位移
非常不利。如果允许,水平方向应加上梁。3.我看不出你的柱子截面,也可以加大柱截面。4.层间位移跟你的梁间荷载关系不到。你增加柱截面和补充水平梁,系数就会好很多。
pkpm
建模中6.7层
结构位移
超过1.5怎么办
答:
这个可能是柱太弱,也可能是布置不均匀,可以看看刚度中心和质量中心是否接近,通过调整不同位置的柱大小,让两点尽量靠近,这样是比较成熟的修改方法,设计也会比较合理,完全靠加大柱进行调整是浪费材料,也不一定能很快通过计算。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm质量比过大
pkpm层间位移比超了怎么调
pkpm位移比与层间位移比超限
y方向位移比不满足怎么办
y向位移比太大怎么调整
pkpm超限怎么改
pkpm最大位移比超限怎么调整
pkpm柱子大偏拉怎么调整
pkpm地震作用下最大层间位移