11问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm楼层悬空柱怎么解决
pkpm如何解决
超长
柱
问题?
答:
1、修改杆件截面使其在平面外方向的回转半径增大;2、在平面外适当加支撑或刚性系杆。除去以上两点,我最近在
pkpm
中发现,同一层钢梁的强度加大,对整体平面稳定性有利。同样条件下,同一位置不同截面的钢梁,算出来一个钢柱长细比超限,一个未超限。所以如果上述两点仍未
解决
超限,可以尝试加大超限长细比...
pkpm
钢
柱
超限
怎么解决
呢?
答:
1. 针对
PKPM软件
中钢柱的长细比超限问题,可以通过调整杆件截面来增加其在平面外方向的回转半径。2. 为了满足规范要求,可以在平面外设置适当的支撑或刚性系杆。3. 长细比的计算公式为计算长度除以回转半径。因此,要减小长细比,可以采取两种方法:缩短计算长度或增大回转半径。4. 需要注意的是,计算长度...
PKPM的
STS 钢结构有一层有悬挑梁然后二层柱在悬挑梁上 最后节点设计的...
答:
出不了这么复杂的节点。这种节点只能自己手画。根据弯矩剪力轴力,自己设计吧。然后手绘节点。很正常。因为是悬挑加转换,要加强。
pkpm
中如果
柱子
不在同一标高升起的,
怎么
处理?
答:
底部标高可以右键点击该
柱子
然后修改底部标高(见图1),柱顶标高可以修改上节点高(见图2),希望对你有帮助,同行互相帮助,望采纳!
pkpm
建模,我的
柱子
为啥没到层高?
答:
检查一下节点和
柱子
,节点高和柱高可能有问题。有时候只是显示的问题。砼框架的话,填充墙只需要把荷载加上去就行了。
PKPM
建模中的
柱子
和全房间洞被填充了
怎么
消除啊。求解答。
答:
pkpm
最上面的工具那里,"构件显示",把楼板前面的沟去掉。再点“实时漫游开关”,应该就行了
...室的话呢?没地下室呢?
PKPM
设计中老说我一楼
悬空
答:
例如有时需要设计架空层的时候(多见于沿海潮湿地区的住宅建筑),可能会做预制板之类的,那就得按照楼板考虑了。至于
悬空
,那是你的模型参数设置问题,与楼板
怎么
做没啥关系。你的描述语焉不详的样子,无法判断到底问题在哪里。总之肯定是你哪里填错了,可能是
楼层
组装的时候底层标高与JCCAD中不符……...
在绘制
pkpm
梁施工图时,有两根
柱子柱子
不见了,以至挠度偏大,是
怎么
回...
答:
至于2跟
柱子
不见了 估计是你之前建模计算的时候 是没有这两个柱子的 你在梁施工图中 点击 绘新图 这样就会按照你的新模型计算结果来从新画施工图了 估计你那2柱子也就自然会出来了!!! 还有就是挠度的问题 挠度不满足 也就是说你的梁承载力足够了 满足承载力极限要求了 但满足...
PKPM
生成整栋模型时上下
柱子
对不齐
怎么
办
答:
如果本来应该是对齐的,你建模出错了才对不齐,那应该找到出错的原因加以修正,并且应该掌握良好的建模习惯,保证平面定位的精确性,避免同类的错误再次发生。如果节点并未错开,只是偏心对齐错开了,那么可以调整偏心一致即可。有个“
柱
上下齐”的功能很好用。如果这个建筑物本来就要求上下柱错开,那这实际上...
pkpm
支撑柱、梁配筋超限
怎么解决
?
答:
1、首先查出超限的原因,在梁信息中有抗剪,还是抗弯不足。抗剪最好的办法就是加大截面高度。如果高度有限制可以加腋,抗弯不足,需要调整截面尺寸或材料强度。2、超限简介:超限是指货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规章制度规定的限度。为加强对超限运输车辆行驶公路的管理,维护公路完好,...