pkpm 支撑柱、梁配筋超限怎么解决?

小弟新手,刚来到设计院上班,刚刚学会了pkpm操作,现在问题来了:
第一张图片悬臂梁,计算结果如下 ** ( 1)T= 29. V= 52. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 190 梁剪扭纵筋 (Astt) = 1148 梁剪扭箍筋 (Astv0) = 190 纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 94 超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 1 梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 29 梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = 52 梁设计轴力 (Fn) = 02.第二张图片梁配筋大的可怕,我设过铰接试过还是没用啊。
请各位前辈赐教,小弟受教了!

  1、首先查出超限的原因,在梁信息中有抗剪,还是抗弯不足。
抗剪最好的办法就是加大截面高度。如果高度有限制可以加腋,抗弯不足,需要调整截面尺寸或材料强度。
2、超限简介:
  超限是指货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规章制度规定的限度。
为加强对超限运输车辆行驶公路的管理,维护公路完好,保障公路安全畅通颁布“中华人民共和国交通部令2000年第2号”即《超限运输车辆行驶公路管理规定》明确规定了运输车辆的车辆长度、车辆宽度、车辆高度和车货总重量。在车辆超过此标准时称之为超限。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-30
加大截面面积试试,检查钢筋标号 混凝土标号,已经抗震等级,场地类别本回答被提问者和网友采纳