plc模拟量怎么用
PLC
数字量与
模拟量
概念以及这两方面的应用
答:
PLC的
数字量模块用来检测数字量信号,常用的是开关量(高低电平)输入,输出;如按钮接数字量输入模块,线圈接输出模块
模拟量
模块用来输出或检测电压或电流信号,比如温度闭环系统中用来检测温度信号的为模拟量输入模块,通过调节电流来调节阀的开口度用到模拟量输出模块。
西门子
PLC
S7-200
模拟量
输入
怎么
编程?
答:
模拟量
值和A/D转换值的转换 假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该...
西门子
PLC
200,
模拟量
输入
怎么使用
?
答:
很简单,选择一款模块EM231或者EM235(带
模拟量
输出模块),按照说明书接好线,注意区分二线制和四线制。第一路为该模拟量的物理地址,对应软件地址为AIW0,采集信号为4-20mA(可设置)对应数字量为0-32000.然后编写程序就OK了,很简单的
PLC模拟量怎么
编程
答:
硬件组态完成后,
模拟量
输入或输出就会被分配相应地址,直接读取该地址的数据就是采集到的模拟量,或将模拟量输出的地址赋值,就会有模拟量输出。具体的格式因
PLC的
品牌不同会有些差异,如SIEMENS的模拟量输入为PIWxxx、模拟量输出为PQWxxx
plc的模拟量
信号有哪些?
答:
2、DI:数字输入信号(digital input)所谓数字信号,及高电平1和低电平0,在控制上也就是断开或闭合,DI就是一个开关量的输入信号,给
PLC
或DCS一个断开和闭合的命令,和常开启动按钮开关一样,按下就是一个闭合信号;常用于状态的显示,比如断路器合闸了,在DCS画面显示闭合。3、AO:
模拟量
输出 和...
PLC怎么样
读入
模拟量
信号?
答:
上图所示为SM331模块,通过背部四个量程选择模块,可以自由选择不同的信号类型。上图对应的是
模拟量
模块的内部接线图,及描述信息,用户可以根据此图进行各种变送器的接线。完成模块选型及外部接线后,就是进行
PLC
编程,将AI模块采集到的数据,转化为工程值,即压力,温度,流量等值。在
使用
西门子STEP7软件...
PLC模拟量
程序
答:
至于AD模块的设置,如果只是读取数值,从那个专用的数据存储器读取就可以了,没有什么好设置的。通道选择,你有几路
模拟量
信号输入就用几个通道,一路的话就随便。读出的数值在
PLC
上显示是十进制的。一定要看一下AD模块的说明书。我这里只是给你提供一些思路。希望对你有帮助,祝你成功!K4M0 = M0~...
模拟量
采集模块
怎样
应用在
PLC
控制系统中
答:
地线电流将更大。 此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响
PLC
内逻辑电路和
模拟
电路的正常工作。
三菱
plc如何用模拟量
来控制变频器
答:
三菱
plc用模拟量
来控制变频器,只要2DA就可以了,程序编写2DA程序,将数字量输出到指定的通道,模拟量输出给变频器,变频器选择端子控制就行了。在变频器控制过程中,经常采用模拟量输入来控制现场压力、温度、速度等一些物理量。现场的传感器通过变送器转换成电流或者电压的模拟量,信号线接到变频器对应的...
如何模拟
4-20MA的电流信号,做
PLC
时模拟信号
使用
,这样就不要实物,就可以...
答:
如西门子的0~27648,那么,模拟将变成非常简单的事情了。因为对于PLC来说,每家厂家得
PLC的模拟量
程序都是标准化的,就是将需要输出的数值扔到模块的输出区,模块会自动进行线性转换输出的,既然是标准的,那么就不用去考虑模拟量输出这块了,只要管好需要向输出区输出什么数值了,因为数值对了,那么输出...