答:
plc
自身存储量比较小,一般都不进行
模拟量
记录,只进行采集和量程转换 模拟量的记录一般是在上位机(触模屏或电脑)中完成的 如果一定要
使用PLC的
来进行模拟量记录,首先先确认需要记录的数据总量(如1000个),记录周期,然后在PLC寄存器中(西门子则为DB块)中定义一个区域来进行记录,模拟量为整数,...
三菱
PLC模拟量
问题
答:
500KG对应20MA,0KG对应4MA而不是100KG对应4MA(除非你特意设置)以FX1N-2AD-DB 模块1通道为例:1,设置输入信号模式:M8112,ON时为4-20MA电流输入 M8112,OFF时为0-10V电压输入。2,
模拟
数字值陈放在 D8112中 4-20MA电流信号输入时,对应数据是0--2000 3,100公斤对于电流:4+(20-4)×...
在
plc模拟量
计算中是
怎么
算的,一个变频器是一个模拟量吗?什么才算模拟...
答:
什么事模拟量,包括4-20ma电流信号,0-10v电压信号的,不同于开关量信号的就是模拟量信号,像传感器,变送器,
PLC模拟量
模块等设备应用的都是模拟量。一个机械,需要多少开关量和模拟量,你可以让他们拿电气图纸,你要是理解了开关量和模拟量信号,看图纸就很容易统计知道。像做项目预算,统计PLC 的I...
请问
PLC模拟量
是
怎么
转换的,西门子的
答:
方程中计算出来的X就可以在显示器上直接表达为被检测的物理量。以S7-200
PLC
4-20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400-32000,及C0=6400,Cm=32000。于是,X=(Am-A0)*(Z-6400)/(32000-6400)+A0。例如某温度传感器和变送器检测的是-10-60℃,用上述的方程表达为X=70*(Z-6400)...
PLC
可以存储
模拟量
的输入值吗?是以时间为标志记录的吗?
答:
首先
PLC
是带有
模拟量
功能的,所以是可以储存输入值的。输入值是不断在变化的,也可以用平均值功能,采集一段时间的值,计算出平均值。记录的数量、和时间电可以通过自己编写的程序来控制。你可以用程序同时记录时间和模拟量值,模拟量值的范围是根据模拟量产品的精度来确认的。一般用分辨率来表示,比如...
西门子300
plc的怎么
读取4~20ma信号
答:
步骤如下:1、确保已经安装了适配S7-300
PLC的模拟量
输入模块。2、
使用
一个外部模拟量信号转换器,将4-20mA信号转换为0-10V或-10V到+10V的信号。根据转换器的说明书进行正确的连接和设置。3、将转换后的信号连接到S7-300PLC的模拟量输入模块上。根据模块的规格和文档,连接正确的引脚和电源。4、在S7...
PLC
中知道电流和对应的量程,要
怎么
进行
模拟量
和数字量的转化
答:
单独的cpu(处理器单元)单独的di(数字量输入)单独的do(数字量输出)单独的ai(
模拟量
输入)单独的ao(模拟量输出)模块,以组成一个完整的plc。模拟量和数字量现实中plc是
怎么用
的 在plc端:输入,指的是设备输入到
plc的
信号,输出值得是plc输出到设备的信号。数字量常规意义上说就是0或者1,也就...
plc模拟量
是什么
答:
比如西门子的
PLC
它的
模拟量
与程序内对应的码值就是0-10V对应32000个码值。(当然还有0-5V。0-20mA的,这里就是举个例子)那么你在程序里,给模拟量输出口赋值赋予他32000,那么这个模拟量口就会输出个10V的电压。同理模拟量输入口输入个10V的电压,那么内部的采样就会采到此模拟量输入口输入的码制为...
菜鸟跪求?西门子
plc
,s7-200
模拟量怎么用
组态王读取,越详细越好,谢谢...
答:
西门子s7-200
PLC的模拟量
输入寄存器为AIW。以第一个通道的模拟量输入为例子,将AIW0当中的数值先move到VW区域,然后再从组态王中读取该VW区域的数值就可以。
罗克韦尔
PLC如何
监控
模拟量
数值啊?
视频时间 11:58