三菱PLC模拟量问题

设计一个称量系统, 传感器量程是500KG , 变送器输出信号为4-20mA , 进行过标称以后, 也就是把去皮, 皮的重量如果是100KG , 这时变送器输出型号为4mA。这样在PLC里面怎么计算。

500KG对应20MA,0KG对应4MA而不是100KG对应4MA(除非你特意设置)
以FX1N-2AD-DB 模块1通道为例:
1,设置输入信号模式:M8112,ON时为4-20MA电流输入
M8112,OFF时为0-10V电压输入。
2,模拟数字值陈放在 D8112中
4-20MA电流信号输入时,对应数据是0--2000
3,100公斤对于电流:4+(20-4)×100/500=7.2MA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-08
500KG对应20MA,100KG对应4MA。
设所称的重量为X(去皮后)

对应的电流为: 4+X*(20-4)/(500-100)=4+X*0.04(MA)
假如精度为0--4000,模拟信号对应:4--20MA
那么PLC对应的数字量为:X*0.04*4000/(20-4)=10X

称的重量为:100+X
第2个回答  2021-01-26

电工学三菱PLC模拟量,FX2N-2AD模拟量模块,2端电压电流输入

第3个回答  2009-08-08
20mA/500*(500-100)
第4个回答  2009-08-11
皮重这种 一般在一次表上面就可以调好了