11问答网
所有问题
当前搜索:
plc模拟量模块
plc
的电压
模拟量
与电流模拟量怎样判断,说的具体点
答:
是三菱
PLC
还是西门子的,三菱的需要AD
模块
,一开有开
模拟量
通道的,2AD,4AD,8AD都有。2AD就是2通道可以是电压输入,可以是电流输入,在使用通道前要开通道也就是说2通道我需要定义是2个通道都是电压输入还是电流输入这样。电压型容易因导线的电阻使两端电压产生电压差,也容易在线路上感应额外电压,所以...
领控
plc模拟量
输出怎么写
答:
可以使用FX1N-2AD-BD扩展板,通过写入寄存器的值改变模拟量输出。资料拓展:模拟量输入模块的功能是将模拟过程信号转换为数字格式。模拟量输入流程是通过传感器把物理量转变为电信号,这个电信号可能是离散性的电信号,需要通过变送器转换为标准的模拟量电压或电流信号,
模拟量模块
接收到标准的电信号后通过A/...
西门子
PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是多少?
答:
西门子
PLC
1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。
模拟量模块
有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
什么叫
plc
的数字量和
模拟量
他们有什么区别?
答:
plc
的数字量和
模拟量
的区别:1、物理含义:数字量传送的是数字,数字量传递的是0和1;模拟量传送的是电压值或电流值。2、传递方式:数字量是用二进制,通过高低电平表达0、1进行传输,这样既可以直接用二进制的0、1来传输数据(例如开关),也可以将0、1二进制数据转化成十进制数据,例如流量之类。...
什么叫
plc
的数字量和
模拟量
他们有什么区别?
答:
plc
的数字量和
模拟量
的区别:1、物理含义:数字量传送的是数字,数字量传递的是0和1;模拟量传送的是电压值或电流值。2、传递方式:数字量是用二进制,通过高低电平表达0、1进行传输,这样既可以直接用二进制的0、1来传输数据(例如开关),也可以将0、1二进制数据转化成十进制数据,例如流量之类。...
台达
plc
ES
模拟量
转化为数字量要外部AD转换,还是有指令。
答:
所有的
PLC
都是
模拟量模块
做模数转换吧,或者主机自带了AD片子。ES程序里面用FROM指令来读取模拟量模块的寄存器值。ES2系列,采用了特殊寄存器的方式,程序里直接使用特殊寄存器的值即可。在模拟量模块随机手册或ES2的编程手册里都有相关描述。
PLC
里指的
模拟量
是说的什么啊?
答:
模拟量
:在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压...
plc模拟量
是什么意思
答:
模拟量
定义为:在时间和数上都是连续变化的信号。指经PT、CT等各类传感器传送过来的电压、电流、频率等信号,即模拟量。模拟量是指变量在一定范围连续变化的量也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值.数字量是分立量不是连续变化量只能取几个分立值二进制数字变量只能取两个值一般模拟量是指现场的...
西门子s7-300
模拟量
输出0-10v。如何编程?
答:
楼上的记错了吧。S7-300,
模拟量
输出
模块
寻址,绝对地址是PQWXXX。AQW是S7-200模拟量输出的寻址。输出字的有效范围是0~27648(0~32000是最大范围).如果是电压输出,0~10V,则输出字大小为 (4/10)*27648.直接把这个值赋给你想要输出电压的通道地址就可以了。对,就在0B1里用一条MOV指令就行...
请问
PLC
的信号模块(例如数字量模块/
模拟量模块
)上的24V是怎么供的...
答:
电源是可以并联的,一个一个
模块
并过去就行了,关键是要算一下你的电源模块能不能支持那么多模块,现场的传感器就买个开关电源好了,最好还是把
PLC
系统和PLC的外围设备的电源分开来,以免影响到PLC的正常运行。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜