11问答网
所有问题
当前搜索:
plc输入公共端接0v还是24v
关于
PLC输入
输出com点的疑问
答:
因为你没有说出
PLC的
品牌(品牌不同接线规格也不一样),所以我现在只能这样跟你讲。1;按你说的情况后我想应该是这样的。以你说的为例;2;
输入公共端接
P24(应该是+
24V
),那么X1经过后就应该是要接N24(-
0V
).因为输入公共端接了P24,那么经过PLC内部的光电藕合器,这时X1端就要接N24才能构成...
台达
PLC
s/s
是公共端
吗?怎么接的
是24v
?
答:
台达
PLC
,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。S/S端子就是
输入
的
公共端
" ` U; a# V! r+ R5 I W。如果S/S接的
是24V
,那X0等端子就要
接0V
的信号进去触发,也...
PLC的输入端和
输出端都
是
负输出吗?-
24V
??
答:
只有+
24v
和
0v
把!还有我是这样接外部接线的(我用的是西门子的
plc
),先看外部接线图,从+
24V
出来接到PLC的公共端,然后,再接按钮SB或者是SA,最后再把按钮的公共端(接地端)和电源的负极相接! 这是最简单的外部接线!
PLC的公共端接
正极和接负极无所谓!还有就是其实外部输出的接线接不接都无...
三菱
plc输入端
短接0伏可以吗?
答:
可以,如果
公共端是24V
正,那么X
接24V
负(也就是
0V
),X指示灯就亮了,X就有
输入
了,一般用这种方法测试X的好坏。而且如果X接按钮或机械式限位开关的话,当按钮按下或限位开关导通时,也相当于把24V负直接接到X了。望采纳。。。
施耐德
PLC的
+
24v
和
0v和
com是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
+
24v
和
0v是PLC
内置的一个小型开关电源的输出点编号,就是PLC内部电源输出触点。+
24V
是开关电源的正。
输入端
的COM是
输入接
点的
公共端
。可以根据你外接信号是PNP或者NPN而接入正电源或者负电源(DC24V的),当接入正电源时,输入点(I0-I13)就需要接入负电源的信号(NPN)。一般情况下PLC内置的电源是...
输入
信号为 NPN 的
PLC
其
公共端
是应该接+
24V
吧?
答:
PLC的
NPN输入接线
输入公共端
一般都是接+
24伏
,三菱的就有点不同,三菱的输入公共端要接负极。
三菱FX3U型号
PLC
为什么S/S 要与DC的OV或者
24V
连接在 一起?
答:
S/S是三菱
PLC输入
端的
公共端
,S/S接24V+,那么就要在X0
端接24V
-,这样才可以形成回路,编程以后才可以对外输出,希望对你有帮助,记得关注+点赞
NPN光电开关怎么接线?
答:
一般PLC输入都会选24V的,NPN的话,
PLC输入公共端是24V
+,
0V
触发有效,就有信号了。相关信息:NP N类光电开关是指当有信号触发时,信号输出线OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。 对于 NP N-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。 有信号触发时,发出与0V相同的电压,...
PLC输入
输出的
公共端是
什么?
答:
2)COM 是输出信号的
公共端
(可能是接正也可能是接负-要看具体型号)。3) 其实现在的图纸中,输入负载和输出负载共用了同一个 DC
24V
电源。A0 ---连接DC24V 电源的负极。B0 ---连接DC24V 电源的正极。4)小标题问题:这个公共端的作用是如果接了一个按钮!那么一段
接输入
X另一端要接COM公共端...
plc
怎样外接电源供应
输入
答:
不用连接两个端子,如果你的PLC是高电平输入,只需将
0V
连接到
PLC的
com端子或plc电源的
0v
端子,如果你的plc是低电平输入,则只需将
24V
连接到com端子或
plc的24v
端子。只要在
输入端
形成回路就行了。这是指有些品牌的PLC入siemens,有些品牌可能只能用高电平输入。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
触摸屏的数值怎么传给plc
PLC上的X点和Y点24v与0v
公共端是0v输入点应该是
输出公共端是24v还是0v