plc输入公共端接0v还是24v
为什么FX2N系列的
PLC的输入公共端
只有一个,而输出分了好多(每四个输出...
答:
输入端
都是统一输入,都是晶体管接收信号,所以
公共端是
一个。有的
PLC
输出端是混合输出的,也就是说继电器,可控硅,晶体管等等混在一起的单元,那么一类输出就用一个公共端,不能混用;还有的只是一种类型的输出单元,用几个输出公共端只是为了接线方便,输出公共端是可以短接在一起的。
刚才看见你回答的关于两线外接电源接入三菱
PLC的
问题
答:
S/S 这个公共端可以选择,
接24v
的意思是
公共端接
24v+,X0...x7这些和OV短接为有效
输入
.S/S
接0v
的话 X0..X7
和24v
短接为有效输入.至于为什么这样,去看看内部接线图就好理解
plc的输入
需要外接电源驱动吗?输出
是
不是也要外接电源驱动?
答:
这个可要看具体的型号了 一般来说当
plc的
电源为交流输入,DC
24V输入
/继电器输出时可以不需要外接电源,因为plc本身提供24V直流电源,但要考虑它是否超出了cpu模块24V直流电源的定额,你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC 当
PLC的
电源为DC输入,24VDC输入/24VDC输出时,因为电源的输入需要24V...
三菱FX1N-24MR-001
公共端接24v
后,
plc
就自动断电是什么回事
答:
只需要X0,,,X17接通COM,形成输入位回路,X0亮灯,驱动输出Y)。2.如果是FX1N-24MR-ES/UL,是欧版的。
输入公共端
就一个S/S ,需要接电源(一般就
接PLC
输出端的+
24V
,-24V,如果
输入端
S/S接+24V,那么X0,,,X17与-24V接通就行了,就是说X0,,X17有信号亮灯,驱动输出Y。
三菱
PLC的输入
线
和
输出线怎么接
答:
1、FX2N系列
PLC
只有直流输入,且在PLC内部,将
输入端
与内部
24V
电源正极相连、COM端与负极连接。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时。2 、接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可...
台达
PLC
上的24G
24V
com ss有什么用
答:
24G
和24V
是
PLC
自带的直流24伏电源,可以输出直流24V.但输出电流很小,一般起不了太大作用,我都用它当7寸触摸屏的电源用。COM是Y输出的
公共端
,一般接直流24V的负极,com接负极,Y0等输出端口就输出负极。S/S是
输入端
的公共端。S/S接了24V正极,那XO等输入端就要
输入24V
负极 ...
三菱
PLC 输入
的COM点个
24V
+什么意思 我知道输出的COM点什么意思...
答:
三菱
PLC
上
24V
+ 为直流正极,也就是电源, COM点是数字量的
公共端
,你可理解为负极。还有你可能还会看到有 GND端子,这个是模拟量的公共端,也就是模拟信号的负极。(⊙o⊙) 希望对你有帮助哦。
关于三菱
PLC24V
电源问题
答:
一般来说三菱PLC输出端的电源是另供的,输出电源的
公共端接
在COM上,8路一组,输出电压形式可以不一样。你碰到的电磁阀的电源是从
PLC输入
端取的,所以输入和输出公共端连在一起了。如果电磁阀的功率大的话,这样就不行了,需要另外的
24V
电源。也不建议用
输入端
的电源直接驱动输出端的负载。如果负载...
plc
怎么接线啊,y输出的线路经过负载为什么接到负
24v
上啊,而负二十四伏...
答:
一般的电源,目前都是要负
24V接公共端
的,你为啥要这样接呢?这个与
PLC
内部的元器件有关,继电器的问题不大,如果晶体管输出的话,就不要乱接。特殊情况就是单独分离使用,这个要熟悉所有的器材才可以的。
三菱
plc输入公共端是
电源(是否为
24v
)正极
还是
负极?输出公共端(是否为...
答:
24V直流供电的
PLC
不存在内部电源的说法,220V供电的PLC上有
24V和
COM端子,各种型号的位置都不一样,具体看手册