三菱PLC的输入线和输出线怎么接

如题所述

1、FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时。

2 、接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可用于不同场合的检测。

3 旋转编码器可以提供高速脉冲信号,在数控机床及工业控制中经常用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。

4、当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应,此时,编码器的输出信号要接到特殊功能模块上,FX2N-11C如采用FX2N-11HC高速计数模块。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
如果三菱输出是靠灵敏继电器输出的,可以共阳极也可以共阴极,电压等级不超过220V都可以,如果是晶体管的,就用24V直流电共阳极接法,输入线的,S/S那根线接24V正,COM端和X000端短接就可以说X000输入有效了,如果和X001短接就是X001有效本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-03
三菱PLC的型号不同,接线方式也有不同。如果你需要具体的图库的话,我们公司有些资料我想你应该可以借鉴。但是你得把你的PLC型号告诉我,我才能给你具体的接法。简单的输入输出线的接法的问题,是没有办法回答你的。
第3个回答  2011-06-03
不同型号的接法不一,特别是输出,电子管、晶体管的接法不一样,另外还得考虑外接设备,具体的要去查说明书
第4个回答  2021-01-08

相似回答