plc输出端com接24v
FX5U-32MR/ES型三菱
plc
的
com端
是不是接+
24v
?
答:
我这个是3U的,5U同样通用。晶体管(漏型)
输出
,COM端接0V 晶体管(源型)输出,
COM端接24V
FX5U-32MR/ES是晶体管(漏型)输出 所以 COM端应该是接0V 详细的资料请到官网下载FX5U的硬件手册,找到当中的输出的接线方法书签下的—晶体管输出(漏型·源型)型的外部接线。进行查看。
三菱
PLC
输入的
COM
点个
24V
+什么意思 我知道
输出
的COM点什么意思...
答:
三菱
PLC
上
24V
+ 为直流正极,也就是电源,
COM
点是数字量的公共端,你可理解为负极。还有你可能还会看到有 GND
端子
,这个是模拟量的公共端,也就是模拟
信号
的负极。(⊙o⊙) 希望对你有帮助哦。
PLc
进线
24V
,接到出线24V,会烧坏PLc吗?
答:
如果出线
24V
是给
PLC
供电的话,没有问题 如果出现24V是PLC本体
输出
的24V,很大可能会烧坏PLC。有些PLC,它有保护则不会
三菱
PLC
上的
24V
和
COM
口,可以直接与外部开关电源24V+ 和0V 相连吗...
答:
不能,
24V
和
COM
是
PLC输出
的DC 24V,为一些晶体管输出的限位开关等供电用,本身就当于一个开关电源了。开关电源与开关电源直接相接肯定是不行的,都是输出电压的。望采纳。。。
为什么
PLC
上下两个
com端
都为正
24V
有可能是负
24v
吗或者能当零线用吗...
答:
如果是DI模块的
COM端
,它是正24还是负的,这得看它模块的具体要求撒。如果是DO模块的COM端,那就比较随意了,因为DO模块的原来就是,当DO模块上的一个电吸合的时候,吸合的DO点,与COM端直径是导通的,也就是说你COM是正,
输出
点也是正,COM是负,输出也是负。所以这时候,你可以给
COM接
正24,...
关于
PLC
输入
输出com
点的疑问
答:
1;按你说的情况后我想应该是这样的。以你说的为例;2;输入公共
端接
P24(应该是+
24V
),那么X1经过后就应该是要接N24(-0V).因为输入公共端接了P24,那么经过
PLC
内部的光电藕合器,这时X1端就要接N24才能构成电流回路。3;
输出
公共端接N24(-0V)时,那么Y1输出来也就是N24,那么继电器的另一...
自己有个
plc
,可不可以这样接线。中间是
24v
电源。
输出
回路接哪个点
答:
1、一般情况下,
PLC
的
输出
侧会带
24V
小功率电源输出,以便给小型传感器供电,所以你的 24+、
COM
这些
端子
你应先查下那个是电源输出。2、输出一般有晶体管、继电器,晶体管又有NPN,PNP都不一样,所以没法说怎么接,因为 没有PLC的型号,没有说明书 建议你根据型号查下该型号的说明书,一般硬件部分会...
怎么把一个电磁阀连到
PLC
上啊
答:
电磁阀单独供电,通过
PLC
控制继电器来实现对电磁阀的控制。PLC与继电器接线 1、Y0接KA1的线圈一端A1;2、KA1的另一端A2接24V-;3、Y1
接接
KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V-;5、
COM端接24V
-。
三菱
plc
的
com
、+
24V
和x1有什么关系
答:
com
是X1~Xn的公共接点与—
24V
是连通的,
COM端
下X短接就会使X导通 。+24V是向外供电的24V电源正极和X1没什么关系,比如,你在X1接一个24V的三线接近开关,开关正极
接PLC
+24V,开关负极
接COM
,开关
输出接
X1,如果是24V两线的接近开关正极接X1,负极接COM就行了,这样回答不知是否满意。
PLC输出
点困惑
答:
你说的现象应该是H24经过线圈后到
输出端
的(比如是经过了继电器线圈),因为没有输出,线圈就没有形成回路,线圈是通的你可以理解是一条导线接在+
24V
上,实际上你量的输出端和
COM
相当于量H24和COM点是一样的。