答:
“输出灯亮时,对应
输出端接
的继电器不动作,此时测量输出端与
com端
电压为
24v
”,出现这种情况应该是输出口坏了。如果是继电器输出,就是继电器触点不能闭合造成的。如果是晶体管输出,就是晶体管开路了。
plc输出端
除了要给plc本身提供
24v
电压外 对于负载怎么接线 开关电源...
答:
你这个问题太笼统了。如果PLC供电与负载供电是用同一个开关电源的话,你真的要搞清你那个
PLC输出
端口是什么形式的:因为PLC的输出端口有继电器输出的,有NPN输出的,有PNP输出的,一般就是这三种。1.如果输出端口是继电器输出型,那你的
输出端COM
端口理伦上是可以随你怎么接都成,但实际应用还是接电源...
请问三菱FX2N-32MT的
PLC
输入
端24V
和
COM端
及X1-17是怎么接线,
输出端
的...
答:
三菱FX2N-32MT的
PLC
输入
端24V
是辅助供电用的,输入不要接(X端为输入端),将X0(或者Xn)和输入
COM
用开关连起来就有输入信号(也可以理解成Xn端识别低电平,输入采用光耦隔离的)。
输出端
的COM 和COM1-COM4并起来接开关电源负极。
三菱FX2N-32MR
PLC
电源线怎么接?
答:
接法:电源输入接L、N,220VAC,
输出24V
DC也可以用外部24V电源,重
COM
0开始可以用,COM0开始是接负的+
24V接
正的。在三菱的
PLC
网络中进行通信时,不会感觉到有网络种类的差别和间断,可进行跨网络间的数据通信和程序的远程监控、修改、调试等工作,而无需考虑网络的层次和类型。MELSECNET/H和CC-Link...
PLC
的输入的
COM端接24V
电源的负极是源型(PNP)接法,那么我选用的三线式...
答:
既然
PLC
的输入的
COM端接24V
电源的负极,应该
plc
输入口是低电平有效,当然是用NPN的接近开关。
三菱FX1N-40MR输入
端PLC
内部有电源吗?
COM
是正还是负,跟NPN接近开关怎么...
答:
三菱PLC内部都有DC24V电源,
COM
是
24V
负极,电源正极在
PLC输出
则。一般三线NPN接近开关棕色接正极,蓝色接负极,黑色
接PLC
输入点。
plc输出端
除了要给plc本身提供
24v
电压外 对于负载怎么接线 开关电源...
答:
你这个问题太笼统了。如果PLC供电与负载供电是用同一个开关电源的话,你真的要搞清你那个
PLC输出
端口是什么形式的:因为PLC的输出端口有继电器输出的,有NPN输出的,有PNP输出的,一般就是这三种。如果输出端口是继电器输出型,那你的
输出端COM
端口理伦上是可以随你怎么接都成,但实际应用还是接电源的...
三菱FX系列
PLC
输入端的
COM端
可不可以接到开关电源
24V
-
答:
可以的,三菱FX系列
PLC
输入端的
COM端
是可以接到开关电源
24V
-的。COM可以接电源负或正,COM如果接负其他和这个COM同组的
端子
统一接正,否则不会有
信号
,反之
COM接
正其他和这个COM同组的端子统一接负。实质要分是继电器
输出
还是晶体管输出两种情况来具体分析是接正还是接负。对于继电器形式来说,COM端接...
施耐德
PLC
的+
24v
和0v和
com
是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
就是
PLC
内部电源
输出
触点。+
24V
是开关电源的正。输入端的
COM
是输入接点的公共端。可以根据你外
接信号
是PNP或者NPN而
接入
正电源或者负电源(DC24V的),当接入正电源时,输入点(I0-I13)就需要接入负电源的信号(NPN)。一般情况下PLC内置的电源是不使用的,都是外接开关电源。
三菱FX系列
PLC
输入端的
COM端
可不可以接到开关电源
24V
-
答:
可以的,三菱FX系列
PLC
输入端的
COM端
是可以接到开关电源
24V
-的。