11问答网
所有问题
当前搜索:
x方向刚度比不满足
底层侧向
刚度比不满足
,可加剪力墙吗
答:
侧向刚度比是说的X方向与Y方向的侧刚比,当查验到侧向刚度比不满足时,
应调整使增大较弱向的侧刚
。仅仅增加底层的墙肢是不可靠的主意。最好是拉大墙肢距离或增加该方向墙肢的hw尺寸,也可加剪力墙但应该是从底至顶,上面的可以减薄(减小bw)。
pkpm第一平动周期
不满足
,扭转出现在第二周期
答:
1. 多层或高层结构均存在超限问题
。2. 根据抗规条文说明,仅当周期比超过0.9时,结构即被认定为特别不规则,需要进行超限审查。3. 当前结构周期比接近1.0,问题显著,表明抗扭刚度不足,同时X方向刚度过大。4. 提高抗扭刚度的方法包括:减少或调整平面中部竖向受力构件(如墙体和柱子)的布局,尽量...
PKPM用SATWE计算中Y
方向
的位移比较大是什么原因造成的,要如何改进...
答:
原因:这一比值不满足,
和房屋在两方向上的动力特性不均衡有关
,即使是平面规则结构,由于房屋的质量、刚度分布不规则,也必然导致不规则现象明显。规范上的限值实际是下限,不应该在随意突破,而且所以规范要求的规则性实际是针对质量和刚度分布来说的,结构设计者应该明确这一点。改进方法:注意刚度和质量...
如何根据satwe计算结果判断钢框架设计结果是否合理?设计结果主要查看哪 ...
答:
周期比不满足要求,
说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小,扭转效应过大,结构抗侧力构件布置不合理
。 周期比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不能实现。 2、人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的抗扭刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度;利用结...
最小楼层抗剪承载力之比
x方向
0.69y方向0.67,可以么??这个规定在规范的那...
答:
可以。在规范里的
方向
导数。方向导数是函数沿各个方向的导数,梯度是一个向量,因此梯度本身是有方向的。它们的关系主要有两个:1、函数在梯度这个方向的方向导数是最大的,换句话说,一个函数在各个方向都有方向导数,其中梯度这个方向的导数为最大;2、函数方向导数的最大值为梯度的模。
pkpm第一平动周期
不满足
,扭转出现在第二周期
答:
不管多层还是高层,都是超限的。按照抗规的条文说明,仅周期比超0.9这一条就判定属于特别不规则,要超限审查。你这周期比都接近1.0了。问题很明显,这个结构的抗扭
刚度
偏小,且
X方向
的刚度太大。增加抗扭刚度的方法:减小或减少平面中间部分的竖向受力构件(墙、柱)的布置,而将这些构件尽量布置到...
剪刀墙的计算方法
答:
对矫形布置的规则结构,其主轴
方向
即为互相垂直的
X
和Y向,现在常用的底框计算软件中国建筑科学研究开发PKPM程序底框计算也只给出X向和Y向侧向
刚度比
,这就给两主轴不下交或L形、T形建筑的侧向刚度比难处带来一定的横墙来计算刚度比,这样从电脑的计算结果看K0和K90(0°和90°方向的刚度比)
满足
...
PKPM结构系列软件常见问题及解析?
答:
答:该模型中将下面一行柱截面改大后,柱
刚度
随之增大,如下图,柱脚的受拉承载力控制组合由原来的压力变为拉力,弯矩也随之增大,原有锚栓
不满足
要求,所以锚栓数量会有所增加。相对中间跨,该模型下部承受的竖向荷载小,轴压比较中间跨要小,且在水平作用下结构边角部一般会产生拉力和弯矩,所以以受拉控制的锚栓数量会比...
层刚度计算的三种计算方法?层
刚度比
的含义是什么?
答:
③当转换层设置在3层及3层以上时,《高规》还规定其楼层侧向
刚度比不
应小于相邻上部楼层的60%。这一项SATWE软件并没有直接输出结果,需要设计人员根据程序输出的每层刚度单独计算。例如本工程计算结果如下:1.3433×107/(1.4179×107)=94.74%>60%
满足
规范要求。④地下室顶板能否作为上部结构的...
前辈,结构的位移过大不能
满足
要求该怎么调?
答:
如果结构的平动
刚度
(即侧向刚度)较弱,则位移角较难达到要求,位移比也比较难。调整扭转刚度的方法,就是加强周边(加长或加多外围墙的设置,加高外围的梁高度),弱化中间(减少中部,如井筒部位的抗侧力构件布置,有意弱化)。增加侧向刚度的方法,就是加强某个不能
满足
要求
方向
上的抗侧力构件布置...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
刚度比不满足可以不调整吗
侧向刚度比验算不满足要求
刚度比不满足怎么调整
侧向刚度比不满足怎么调整
层间刚度比不满足
钢结构刚度比不满足怎么调整
PKPM局部突出侧向刚度不足
结构刚重比不满足怎么调整
嵌固端刚度比不满足怎么调