市政道路
导线测量要求
是几级
答:
一般市政
导线
可以布设为城市导线一、二、三级。
地籍
测量
中,利用图根
级导线
布设同级附合导线时,所利用的图根级导线最...
答:
【答案】:C 根据《城市
测量规范
》(CJJ/T 8—2011)第10.2.5条规定,图根
级导线
的布设应符合下列规定:①图根级导线可同级附合一次;②当导线长度小于允许长度的
1
/3时,导线全长闭合差应在±0.13m内;③当导线存在短于10m的边长时,不应采用该导线布设同级附合导线;④电磁波测距导线的总长可...
导线测量
要做哪些准备工作?
答:
(3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致,则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。2、收集合同文件、工程设计文件、业主(监理)文件中有关测量专业的技术
要求
和规定。3、准备相应的规范:《城市
测量规范
》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程...
公路工程
导线
水准复测时间间隔哪本
规范
有具体说明吗!我记得在哪里见到导...
答:
应对其进行定期或本定期复测。里测周期应根据控制网等级、测 区地质条件等综合确寇,首级控制网及其加密网不应超过
1
年,更低等级的加密网不应超过6 个月。GB 50308-2008城市轨道交通工程
测量规范
:3. 1. 6 对已建成的卫星定位控制网和精密
导线
网应定期进行量测。第一次重测应在开工前进行,之后...
一建公路工程实务教材P35
测量
等级分一、二级,二、三、四等是什么意思...
答:
描述的应该是测量控制网的分级情况 也就是平时我们常说的
一级导线
二级导线 各种精度不同而分的不同级别 公路等级越高 用的控制网等级也要相应提高 具体内容可以参考各类公路
规范测量
方面的
要求
以上 望能帮到你
...点能作为控制点用吗?能满足现行铁路
测量规范一级导线
精度
要求
...
答:
不能,路将就能用,桥梁就不能,就别说铁路了,2s级后方交会测出的点精度很高,只能作为临时转点用。但是不能作为控制点使用,毕竟没经过平差啊。
施工
测量
放线方案应包括的基本内容有哪些?
答:
2、施工控制网的测设(
1
)、控制点引测根据当地城市控制点在场区内引测3个控制点,
要求
埋深1.5米,用混凝土浇注并以钢柱坐标记,并测定高程作为工程定位放线依据,精度限差要求如下表:等级
导线
长度平均边长测角误差方位角闭合差导线相对闭合差二等1.0(km)200(m)±10(")±20 (")1/10000(2)、控制网布设依据场内...
全站仪
导线测量要求
是什么?
答:
先检定仪器,没有问题了外业踏勘选点,注意控制点之间的通视要良好,测量时具体的限差
要求
你可以查看《工程
测量规范
》或者《城市测量规范》,
导线测量
看你要达到什么精度,导线是什么级别,规范有测回数的要求,仪器高和棱镜高注意用卷尺多测几次,相互较差小于3mm时取平均值……...
道路
测量
初
测导线
设置?
答:
当联测有困难时,应进行真北观测,以限制角度
测量
误差的累积。当前,随着测量仪器设备的发展,在铁路和公路道路平面控制测量中,初
测导线
越来越多地使用GPS和全站仪配合施测。从起点开始沿道路方向直至终点,每隔5km左右布设GPS对点(每对GPS点间距三四百米),在GPS对点之间按
规范要求
加密导线点,用全站仪...
测绘行业标准的国家测绘局制定的测绘行业标准
答:
导线测量
电子记录规定 CH/T 2002—1992 规定了使用可编程电子记录器(主要是PC-1500)进行导线测量时测量信息的编码、输入、输出的内容和格式等。 因瓦水准标尺检定技术
规程
CH 8008—1992 规定了因瓦水准标尺长度检定工具、检定内容、检定方法及精度
要求
。 DS05、DSZ1自动安平水准仪磁致误差检定技术规程 CH 8009—1992...