11问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火规范
七氟丙烷气体灭火
器药剂有效期是多久?多久需要再重新充装?
答:
七氟丙烷气体灭火
器药剂,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,建议还是找专业公司来检测一下。七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、...
七氟丙烷
是什么
答:
在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。问题五:
七氟丙烷气体灭火
器和普通气体灭火器有什么区别 目前的气体灭火分类主要有七氟丙烷,气溶胶,IG541混合气体,高压CO2等等,不知你所说的普通气体灭火是指的...
请问
七氟丙烷气体灭火
系统有效年限是多久?
答:
七氟丙烷气体灭火
系统使用年限大概有30年左右:七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高...
求文档: GD50370-2005《
气体灭火
系统设计
规范
》
答:
本
规范
适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的
七氟丙烷
、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。
气体灭火
系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。气体灭火系统设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关...
二氧化碳是不是
七氟丙烷
答:
七氟丙烷
灭火装置简介 七氟丙烷灭火装置分为有管网和无管网(柜式)两种。其中,有管网系统又分为内贮压系统和外贮压系统,其主要区别为灭火药剂的传送距离不同。内贮压系统的传送距离一般不超过60米,外贮压系统的传送距离可达220米
气体灭火
系统设计
规范
GB50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范GB50263...
七氟丙烷气体灭火
剂保质期规定
答:
七氟丙烷灭火
剂保持期为3-5年。七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下:1、每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。2、每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。3、定期每季度不小于一次检查...
F227 是
氟
化工中的什么介质?有什么物理属性?
答:
它是轻微地可溶解在水中(260 mg/l) 。它是常用作为灭火剂。它的熔点是-131 .C 并且它的沸点是-16.4 .C 。作为发射火箭的湿剂(propellant)。
七氟丙烷
被使用在配药测量的药量吸入器, 即使用在哮喘疗程。七氟丙烷还是
气体灭火
系统的灭火剂,是符合美国消防协会(NFPA)制定NFPA-2000
规范
要求的洁净...
七氟丙烷气体灭火
系统保质期是几年啊?
答:
2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。资料拓展
七氟丙烷
自动灭火系统是集
气体灭火
、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计
规范
》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理...
七氟丙烷
的优缺点各是什么?
答:
七氟丙烷、S型气溶胶属于三大气体灭火中的两种。七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,分解产生氟化氢,会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳。
七氟丙烷气体灭火
系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道...
什么是
气体灭火
系统
答:
一、
七氟丙烷气体灭火
系统 七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC—227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜