答:
其中,有管网系统又分为内贮压系统和外贮压系统,其主要区别为灭火药剂的传送距离不同。内贮压系统的传送距离一般不超过60米,外贮压系统的传送距离可达220米。 七氟丙烷有管网系统图系统组成
七氟丙烷气体灭火
系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、...
国家对
七氟丙烷气体
有什么什么检测要求
答:
七氟丙烷气体
是一种洁净气体,无毒、不导电,不产生二次污染,因此被广泛应用于机房、配电室、档案室、集装箱等防护区。七氟丙烷工作压力为8MPa,属于压力容器。根据《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006中,规定了消防
气体灭火
系统(七氟丙烷、高压二氧化碳、IG541)的各类气瓶的检验周期是3年一检,氮气瓶...
[关于气体灭火系统的安全论述]
七氟丙烷气体灭火
系统
答:
如果管网不按
规范
进行选材和施工的话在灭火剂释放时就会可能产生物理爆炸。 2)系统组件质量达不到要求,造成慢性泄漏所带来的安全性问题
气体灭火
系统慢性泄漏而引起的安全问题是灭火装置的主要隐患,是气体灭火系统设计、生产中需要切实解决好的问题。如无锡通用电气二期厂房一层IT机房选用
七氟丙烷
灭火系统进行防护,在...
七氟丙烷
有效期几年,多久检测一次?
答:
七氟丙烷
多久检测一次:查阅国家标准《
气体灭火
系统设计
规范
》GB50370-2005和《气瓶安全监察规程》、《压力容器安全技术监察规程》、《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014等规范得知,盛装七氟丙烷的钢瓶每3年检验一次;满3年后可联系鼎亚消防进行专业检测,若经检测后系统正常会出具检测报告,若存在缺陷...
七氟丙烷气体灭火
系统的安装是不是也有一定的危险?
答:
柜式
七氟丙烷气体灭火
装置是一种无管网灭火设备,它由柜体、灭火剂瓶组、喷头、信号反馈装置、压力显示部件、驱动部件等组成,与火灾探测部件、火灾警报器及灭火控制器组成一套自动灭火系统。具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观、不破坏防护区内的整洁。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火...
七氟丙烷灭火
系统有几种启动方式
答:
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下
气体灭火
盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。
七氟丙烷
(HFC—227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是...
七氟丙烷
柜式
气体灭火
装置是什么?
答:
GQQ型
七氟丙烷
柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的
气体灭火
消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准
规范
的要求。本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,...
档案室灭火用什么
气体灭火
?
答:
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用
气体灭火
系统:7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;根据回忆经验和实际应用,目前档案室一般选择的是
七氟丙烷
、IG541这些洁净气体灭火...
组合分配式
七氟丙烷气体灭火
系统灭火剂设置备用量的条件是( )。_百度...
答:
【答案】:C 组合分配式二氧化碳
气体灭火
系统保护5个及以上的防护区,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量。其他灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,按系统原储存量的100%设置备用量。
七氟丙烷气体灭火
器药剂有效期是多久?多久需要再重新充装?
答:
七氟丙烷气体灭火
器药剂,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,建议还是找专业公司来检测一下。七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、...