三个电压等级等效短路计算图
导体
短路
容量
计算
?
答:
2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准
电压
(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.
3
, 3....
两相
短路
电流
计算
公式
答:
短路
电流的
计算
若6kV
电压等级
,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
不同容量的变压器并列,
短路
电流怎么
计算
呀?能不能并列运行?
答:
可以并列运行的,你是想
算短路
电流还是知足冲击电流呢?我这里有两种方法,希望能帮你6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点
电压等级
为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4...
变压器的阻抗
电压计算
方法
答:
变压器的阻抗电压(
短路电压
)
计算
公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
三相
短路
,怎么理解
答:
关键字是“接地并三相
短路
”,这相措施是使用专用三相接地线来完成。操作完成的效果是A、B、C三相母排通过
3
条短分支线连接在了一起形成,即所谓的“三相短路”。3条短分支线的分支点,又通过一条长的导线连接在了现场的接地点(墙脚接地扁钢)上。三相接地线有具体的标准要求,高
电压等级
的可以用于低...
计算机仿真模拟各种短路运算与手动进行
短路计算
有什么区别?各有何特...
答:
利用
计算
机软件进行各种
短路
运算更加简便快捷并且误差小。手动运算由于手算的精确度问题,在等值电路中忽略发电机、变压器和输电线路的电阻,不计输电线的电容,略去了变压器的励磁电流,负荷制作近似估计,在标幺参数计算方面在选取各级额定电压作为基准电压时,忽略各元件的额定电压和相应
电压等级
平均额定电压...
什么叫
短路计算
的欧姆法和标幺制法?各有什么主要特点
答:
欧姆法就是用元件的实际工作的阻抗
计算短路
电流,再按照变压器变比逐级折算;标幺值法是把各个
电压等级
的阻抗按统一标准比对得出一个虚拟的值(标幺值),
短路计算
后,在按电压等级分别归算;系统大,电压等级多,用标幺值比较方便;系统小,直接使用欧姆法简便。
35kV变电站典型设计中,
短路
电流的
计算
问题。
答:
40)和建设位置(典型设计内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,35kV、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应
电压等级等效
阻抗既是
短路
电流值,后边的冲击电流查公式就是了,就不多说了,工程短路电流
计算
比理论短路电流计算流程要省一些。有兴趣下来深究,此处不多言。
怎样
计算
变压器的
短路
阻抗
电压
?
答:
变压器的阻抗
电压计算
方法:Uz%=Uz/Un×100% 即将变压器二次侧
短路
,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压器及一次回路设备...
变压器的
短路
阻抗百分比怎么
计算
?
答:
变压器的阻抗电压(
短路电压
)
计算
公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...