35kV变电站典型设计中,
短路
电流的
计算
问题。
答:
40)和建设位置(典型设计内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,35kV、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应
电压等级等效
阻抗既是
短路
电流值,后边的冲击电流查公式就是了,就不多说了,工程短路电流
计算
比理论短路电流计算流程要省一些。有兴趣下来深究,此处不多言。
短路计算
的欧姆法和标幺制法各有哪些特点?
答:
欧姆法就是用元件的实际工作的阻抗
计算短路
电流,再按照变压器变比逐级折算;标幺值法是把各个
电压等级
的阻抗按统一标准比对得出一个虚拟的值(标幺值),
短路计算
后,在按电压等级分别归算;系统大,电压等级多,用标幺值比较方便;系统小,直接使用欧姆法简便。
计算短路
电流与选择的
电压等级
有关吗
答:
有啊,标幺制里面的Ij=Sj/根号
3
*Uj,而Uj=1.05倍
短路
所在的
电压
级别阿,正常电压级别越高点发生短路,短路电流越小阿
电力系统分析”课程设计大纲
答:
根据我去年的课程设计经验,过程主要包括:一、接入系统设计。即电厂负荷的接线设计。包括
电压等级
,导线选择(截面,电晕校验,回路数等)二、主接线设计。包括主变选择,厂变选择,母线选择。通过经济比较选择理想的配置方案。三、稳态计算(我们就算
短路计算
)。将主接线化简成
等效
简化电路图,分别对各个...
请问
短路
电流
计算
,变压器标明10.5/121kV以及110/6.6kV时怎么取基准
电压
...
答:
一般来说,你
计算
哪个
电压等级
的
短路
电流,就取哪侧的电压为基准电压。如你需要计算10kV侧的短路电流,就可以取基准电压10.5kV;如你需要计算6kV侧的短路电流,就可以取基准电压6.6kV。
10KV线路速断整定按末端三相
短路
电流
计算
,值太大。按经验算法5Ie,有资 ...
答:
没有必要设定两段电流保护,另克应该足够,我帮你
算
了一下,10KV
电压等级
,主变额定电流30A左右,速断10倍额定电流就是300A,折算到二次就是7.5A,过电流1.4倍额定电流就是42A,折算到二次就是1.1A,时限取0.5s吧,微机保护时间级差是0.3s,不过这么小的变压器,低压侧应该不是微机保护,取0....
矿山供电常识
答:
3
、三类用户:这类用户突然停电时对生产没有直接影响。例如,煤矿井口机修厂及公用事业用电设备等。 三、矿井供电
电压等级
按照规定,矿井供电系统选用的电压等级...功率的
计算
一、张力差值法 二、动力系数法 三、
等效
力值法 第五节 提升电动机的选择 一、电动机电压和型式的选择 二、电动机转速和功率的选择 三、...
短路
电流
计算
中短路点电压为何要比所在
电压等级
高出5%
答:
因为一般
短路
电流
计算
用的是标么制法,其短路点的基准电压一般取为所在
电压等级
的1.05倍的电压值,故短路点电压要比所在电压等级高出5%。
断路器的选择
答:
1、按线路预期
短路
电流
计算
来选择断路器分断能力精确线路预期短路电流计算是一项极其繁琐工作。便有一些误差不很大而工程上可以被接受简捷计算方法:(1)10/0.4KV
电压等级
变压器,可以考虑高压侧短路容量为无穷大(10KV侧短路容量一般为200~400MVA更大,按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计...
同一变电站内在几个电气连级别上一次进行的同一
电压等级
怎么理解
答:
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、
短路
、
电压
降低或消失时,能自动切断电路。7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。8、母线:电气...