答:
混凝土
试压块
第一组
不合格
可以用第二组检验吗 答:没有这样随便。应遵守:GB/T50107―2010中规定公式进行评定。5.
1
.
3
当样本容量不少于10组时,其强度应同时符合下列规要求:mƒcu≥ƒcu,k+λ1·Sƒcu (5.1.3—1)ƒcu,min≥λ2·ƒcu,k (5.1...
砂浆
试块一
组强度
不合格
如何综合评定
答:
只有一组砂浆
试块
怎么评定答:该组砂浆试块的立方体抗压度值大于等于设计强度值为合格。达不到
不合格
。快5月
1
日开始执行新验收规范,要达到1.1倍设计强度值。
混凝土
试块不合格
怎么办
答:
一般来说,整体评定
合格
就可以认为合格,因为混凝土
试块
在制作时和养护过程中会存在意外,所以每一组试块需要留置三组,检测后进行整体评定。若还不能达到监理或者其他监管方满意,还可以采取:一、现场构件杆件回弹测定,回弹合格也视为合格(一般多采用,简单易行,数据可靠);二、现场抽芯检测,现场取样...
一组
三个试块
怎么判定
合格
不
答:
以确定其抗压强度。检测结果需要与设计要求或相关标准进行对比,从而评定
试块
的强度是否合格。
3
、强度合格标准的判定:根据试块的强度检测结果,结合设计要求或相关标准,可以判断试块的强度是否合格。如果三块混凝土试块的平均强度达到或超过规定标准强度,则可以认定为合格,反之,则为
不合格
。
混凝土
试块
强度
不合格
怎么办
答:
1
、第三方检测机构对实体进行检测,如果
试块不合格
,随机抽取点位,再对实体回弹检测,检测结果跟要求符合。2、如果不符合,对实体检测。
3
、如果实体抽芯不能满足要求,单位重新验算。4、如果不能满足要求,由设计公司整改,对实体加固处理。
建筑施工抗渗混凝土
试块
检测有一组检测
不合格
此报告有效吗
答:
结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位,因此,结构构件的非重要部位如混凝土垫层无须留置同条件养护试件。解答2不一定需要预留,预留
试块
是重要部位,非重要部位就不需要。解答
3
留置数量:在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)D.0.
1
第3条规定“同一强度...
混凝土
试块
中
有一个不合格
但与中间值差值大于15%是不是这个值就不取了...
答:
舍弃该值。
混凝土
试块
强度检测
不合格
该怎么处理
答:
按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1
、经返工或返修的检验批,应重新进行验收;2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3
、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原...
砼标准养护
试块
只留置1组评定
不合格
怎么办?
答:
那就必须到现场钻芯取样,做强度抗压检测,以芯样强度作为依据。如果仍
不合格
,那就要做设计变更,进行加强设计
试块不合格
答:
首先《GBJ107-87混凝土强度检验评定标准》中有明确的说明,你可以从网站下载阅读,你的强度试验结果
不合格
,首先确定是不是标养,龄期够不够,如果以上条件都满足,也有可能你的
试块
在制作时用心不够,打的不好。处理方法一:可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行标准的规定对结构构件中的混凝土...