11问答网
所有问题
当前搜索:
三个试块其中一个不合格
对于混凝土
试块
强度
不合格
的质量问题是否需要处理?请说明理由
答:
\x0d\x0a3、通常的处理方法就是委托检测中心进行实体回弹,还不能合格就要钻蕊取样了。\x0d\x0a4、如果取蕊和回弹仍
不合格
可以与设计及甲方商量,进行结构加固或更改设计处理(一般设计都有富余系数)。\x0d\x0a土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的
一个
主要途径,砼
试块
的送样是土建...
混凝土
试块
强度
不合格
怎么办
答:
试块不合格
就去实体测,先回弹,回弹还是不够再取芯,还是不够就说明有质量问题了,找设计再研究解决办法
混凝土同条件养护的
试块
,第一次送检
不合格
,该怎么办?还要再送一次同条件...
答:
第一块
不合格
就可以不要再压了,换上肯定合格的,这样的结果就ok了。现在的话:没联网的情况下,在找一组合格的去重压一次,不合格的就不要了。联网的情况下,看能不能改下委托书,改低标号。在找一组合格的去压。
同一工程部位留置了三组标养
试块
,试压结果一组为28.3,第二组为29.9,第...
答:
可根据试块评定计算公式中的1、mfcu≥1.15fcu,代入:(28.
3
+29.9+30.7)/3≥
1
.15*30 29.63≥34.5式子不成立 所以可以评定为改组
试块不合格
,如果你不想回弹也不想取芯,只有再另外补送一组试块,而另一组试块的强度值必须≥49.1,否则评定时还照样不合格。
混凝土抗压试验
1
次
不合格
怎么办,还需要做几组?
答:
混凝土抗压强度标准养护
试块
试压
不合格
,不要再做(再做也是假的),因为再做也不是上次浇筑的混凝土,如果有同条件养护试块试压合格,也可以出报告做资料,如果没有,只能进行结构实体检测,回弹或钻芯。
楼地面混凝土
试块不合格
怎么处理
答:
混凝土强度评定
不合格
,请按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1
经返工或返修的检验批,应重新进行验收;2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3
经有资质的检测单位检测鉴定达...
混凝土
试块
检测
不合格
,监理如何做
答:
应该书面通知施工方停止施工,向上级领导会报,向领导请示是否请检测局抽样检验。
砼
试块不合格
,怎么处理?
答:
补送进行复检如果还
不合格
,就得进行砼结构回弹或钻芯取样进行检查了
混凝土
试块
报告"不作评定依据"是
不合格
吗?
答:
1
取
三个试
件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;2 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间作为该组试件的强度代表值;3 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。你说的这种情况就...
同条件
试块
第一次送检
不合格
,第二次还能继续送同养的送多少天的?_百度...
答:
同条件养护
试块
,从制作日期的第二天算起,满600°的时候就可以送检了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗渗试块不合格怎么处理
试块评定不合格怎么办
混凝土试块不合格
平时送检1组试块不合格