11问答网
所有问题
当前搜索:
三垦变频器说明书vm05
三垦变频器说明书vm05
闪5c是咋回事?
答:
三垦变频器
SC代码的含义为:加减速电流限制功能动作,原因是加减速时间过短。
三垦变频器VM05
,15KW的,在正反转切换时,老是有延时,大概4秒,怎么去掉...
答:
cd1改为2,为外部端子启动。di1与dcm短接启动正转,断开时机器停止。di2与dcm短接为反转,断开时机器停止。
samco-
vm05变频器
lun什么意思
答:
三肯samco-
vm05变频器
显示Lun是恒速中欠电压报警,原因和检查处理方法看下面
说明书
截图。
SAMCO-
VM05
代码oCA是什么意思
答:
三肯samco-
vm05变频器
显示Lun是恒速中欠电压报警,原因和检查处理方法看下面
说明书
截图。
三垦变频器
samc0-
vm05
参数cd053如何填写
答:
CD053=X Y ZZZ X为电机级数(2,4,6,8)Y为额定电压(1=200,2=220,3=230,4=380,5=400,6=415,7=440,8=460)ZZZ为电机容量(KW)(例 0.37KW)例4级380V 2.2KW CD053=4 4 2.2
三垦vm05变频器
与vm06变频器的通讯协议是一样的吗
答:
三垦vm05变频器
与vm06变频器都支持MOBUS协议和三肯自有协议。地址对应数据不一样。
三恳SAMCO-
vm05变频器
故障码ponG如何检修
答:
检查24V供电,风扇有没有堵转。一般是24V供电问题。金马电子科技 专业维修
变频器
SAMCO-
VM05
{
三垦
}
变频器
,变频供水中,一天出现一到两次加速中的过电压...
答:
可以把加速时间设定长的,如果不行,一般是驱动板坏了,加速中过电压,是母线电压在加速过程中变高引起的,过电流是输出电流大,空转中启动是指有转速的时候启动,你的PID可能要调整一下
SAMCO-
VM05变频器
设置好后,电机为什么运转不了
答:
造成启动不了的原因有很多,比如设备故障,参数设置错误,接线不对等都有可能造成启动不了,首先检查
变频器
是否上电,主接线是否正确,确定设备没问题也有电的话对照
说明书
看控制线是否结对,其次参数是否设置正确,另外看指令码001的设置,1为面板启动,2为外部端子启动,3为串行通信启动对应设置一下,如果...
变频器
日本
三垦VM
-
05
型设置压力怎么设置
答:
2 控制系统的原理 控制系统用一台
变频器
可以带三台水泵,每台水泵既可以工作在常规工频泵模式,也可以工作在变频泵模式。每台泵只能处于变频或工频其中一种工作模式,通过两个继电器互锁保证它的安全与可靠。系统的结构如图一所示,利用安置在的生活用水中的压力变送器将水的压力信号传输到调节器,根据与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三肯VM05说明书免费下载
三垦变频器so6说明书
samcovm05变频器说明书
三垦变频器vm05参数表
三垦变频器使用说明书
三垦变频器面板按键说明图
三垦vm05变频器参数设置
samco一m变频器说明书
三垦变频器vm05面板使用方法