三相四线120千瓦用多大的线
180
千瓦
设备380伏
三相四线要用多大的
电线.要有公式
答:
180
千瓦
设备380伏
三相四线要
用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180
kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
180
千瓦
设备380伏
三相四线要用多大的
电线.要有公式
答:
180
千瓦
设备380伏
三相四线要
)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5平方
的线
比较保险,如果距离更长,最好换
三相
电,上例若是三相电,同样是1
千瓦
的电动机,电流只有2安,压降仅有8伏(约为380V的2%),那就没有问题了。
180
千瓦
设备380伏
三相四线要用多大的
电线.要有公式
答:
180
千瓦
设备380伏
三相四线要
对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
三相四线
420
千瓦用
多少平方单芯线?
答:
根据您的描述,一般一
千瓦
大约是两个电流,
4
20千瓦大约840个电流。一平方铜线载流量大约6个电流,840个电流需要大约140平方铜线,为了安全考虑
需要线
号升级,所以最终选择195平方铜线。
三相四线
总共用电量是
120
个
千瓦要多大的
空气开关?
答:
120
/380=320A,建议使用400A的空气开关。
三相四线
500
kw用多大的
电缆
答:
该电线根据不同功率选择不同电缆:1、当功率因数为0.8时,I=500000/(√3x380x0.8)=983.6A,因此需要选择
120
平方毫米的铜导线。2、当功率因数为0.9时,I=500000/(√3x380x0.9)=797.7A,因此需要选择90平方毫米的铜导线。3、当功率因数为1时,I=500000/(√3x380x1)=743.6A,因此需要...
十平方的
三相四线的
电缆线380V电压最多能带多少
千瓦
,另外单相多少?_百度...
答:
▲在
三相四线
系统中,3x10+1x6平方铜芯电缆可传输大约30.8KW。计算:1、查表获取3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x10+1x6平方铜芯电缆的安全载流量为55A。2、计算功率 √3x380Vx55A≈36.2kVA 综合考虑负载的功率因数为0.85时,其可传输的最大有功功率...
三相四线120
平方电线可负载多少
千瓦
答:
三相四线120
平方铝电线运行240A左右的电流,可负载158
千瓦
左右;三相四线120平方铜电线运行300A左右的电流,可负载195千瓦左右。