11问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线120千瓦用多大的线
三相四线
总共用电量是
120
个
千瓦要多大的
空气开关
答:
三相四线120KW用
电量,那么负荷分配平衡的话每相181.82A的电流,只
需要选用
200A的空气开关就可以了。如果负荷分配不是那么平衡,可以考虑用稍微大一点的空气开关。其实三相电流计算和单相电流计算是一样的,你用负荷÷3(三相)÷220(相电压),就得出单相的电流了。而空气开关上标的电流值都是单相的...
两相负载(220v)约125
KW
。进线是
三相四线
,进线得
用多大的
电缆...
答:
125÷3=41.7
千瓦
,也就是说平均每相41.7千瓦,I=P/U 电流:41700÷220≈190A 查表:
三相四线
应用70平方铜线
三相四线
360
千瓦
电机
用多大的线
和电缆
答:
你好,360
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器...
三相四线
380的10平方线能带220的功率多少
千瓦
,全用10平方的铜线
答:
三相四线
380的10平方铝线载流量为61A,能带220的功率40
千瓦
。以上为在纯电阻电路中的情况,如电路中有感性元件存在则带不了那么多负载,实际负载能力要将上面的数乘以电路的功率因数才是实际负载能力。如电路不是满负载或连续运行负载能力还能争强。负载是220V,要均衡每一项的电流分配,10平米的铜芯BV...
三相四线
总共用电量是
120
个
千瓦要多大的
空气开关
答:
不涉及负载波动可以用 250 电机启动的话 300
三相四线
60
千瓦
功率
用多大
平方铝线做电源线?
答:
60÷0.38÷√3÷0.8(功率因数)=113.95A 113.95×1.1=125.35A VLV22-
4
×70,空气中137A,埋地151A,可以使用。如果距离较远,可以加一级;如果功率因数不同,要重新计算。4×95,空气中170A,埋地187A
120三相四
芯铝芯电缆能用多少
千瓦
答:
120
平方铝芯线能带168个
千瓦
。根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168
kW
(用
三相
市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,...
三相
功率40kw要
用多大
电缆
答:
按照
三相四线
制380V50HZ的交流电时,,40
千瓦的
功率要用25平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
120
平方
三相四线
电缆载流量是多少?
答:
同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用 电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200
千瓦
左右,如果是用于动力为主(以
三相
电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个电流,
120
电缆线能负载约为308/2=150千瓦左右,计 算公式:电流=(功率*1000)/(...
三相四线
铜芯线为
120
平方最大负载是多少
千瓦
答:
一平方可以顶四安电流
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜