11问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表电流角度
三相四线
电路上测量电能怎样匹配互感器和
电能表
答:
在
三相四线
系统中测量电能,首先要考虑的是作为贸易结算,还是企业内部进行考核其经济技术指标的。如果是如果是企业内部进行考核其经济技术指标的,那么就仅需要考虑负荷情况和一次供电系统的电压,来配置
电流
和电压互感器,而
电能表
目前高压计量的电子表一般准确度等级都能达到0.5S或0.5级及以上。贸易结算...
三相四线电能表
反相
电流
答:
对调电流互感器接线方向或对调
电度表电流
接线。
三相四线电能表
标牌上的
电流
值是不是每相的电流?
答:
是的,每相上可通过的额定
电流
是30A,但
电能表
的过载性能是很大的,最大就不好说了,要看时间的长短的
三相四线电能表
显示屏la闪烁是什么意思?
答:
你好:电子式
三相四线电能表
一般都有失压、失流检测功能,其中失流检测原理是根据
电能表电流
回路的“启动电流”值进行判断的,电子式电能表的“启动电流”一般在额定电流的0.02%左右。所以电表上“Ia”代号应该表示A相电流回路故障,包括回路中电流值低于“启动电流”或就是零电流。
一只
三相四线电能表
配一只
电流
互感器怎么接线?怎么计算用电?计量准确...
答:
你好,
三相四线电能表电流
互感器接线(电流、电压线共用)图如下:计量用电量的话,你可参考www.sheweikeji.com上面的相关文章,我简单说下;外接电流互感器计算电量,在电表上显示的电量乘以你接的电流互感器的变比倍数,计算公式如下:电费=(当前正向有功电量-上次抄表电量)×互感器变比倍数×电费...
请问
三相四线电表
怎样安装
电流
互感器
答:
电流
互感器配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
正泰DTS634型
三相四线
电子式有功
电能表
---直接式,请问有没有倍率比...
答:
没有,任何
电度表
本身均没有倍率问题,没有必要如此设计,倍率问题均在电度表之外。直接式
三相四线
电子式有功
电能表
是不需要进行倍率计算的,直接读数即可。倍率比主要用于电磁式电能表(即转盘式),因各种原因限制,电能表的
电流
线圈不可能无限放大,同时电流线圈电流越大,制造成本及工艺要求也越高。为...
3个单项
电表
。3个互感器。怎么接线
答:
3个单项电表。3个互感器接线图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表的
接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线电能表
配
电流
互感器选择?
答:
电流
互感器的选择由线路负荷大小决定,不是凭空确定,例如线路电流100安就需要选择150-200安的互感器
三相四线
制
电能表
现在接三个互感器为600/5A的,用电的差值为0.06,请问...
答:
不需要乘以3.计算公式:(本月抄数-上月抄数)*倍率=本月实际用电量. (只抄整数部分)例如:本月抄数为120,上月抄数为20,倍率为600/5=120.则(120-20)*120=12000Kwh 600/5*0.06=120*0.06=7.2Kwh(度)你的 0.06 是否正确?如正确则互感器倍率过大.