中有147接电源 有的258接电源 哪个对呢 烦劳赐 ...
答:
三相
四线带
互感器
电度表
接线图
中380V电源进线接2、5、8是正确的。1、4、7分别接三个电流互感器的K1;3、6、9分别接三个电流互感器的K2;10、11接N。2、5、8对应的是
电压
线圈,1、4、7对应的是电流线圈。
电流
互感器
的实物
接线图
,附
三相
四线电表
答:
三相
电表,主要计量的是380V
电压
的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
三相
电表怎样
接线
?
答:
三相
电表有直接接入式、互感器接入式、电流、
电压互感器
接入式等接线方法。1、三相电表直接接入式:直接接入式也称为直通
式接线
,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。(1)1、2称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3...
电流
互感器
和电度表的接法
答:
三相
有功电度表经电流
互感器
的
接线图
有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定
电压
应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
三相
四线费控有功电表
接线图
和开关的接线图
答:
三相
四线费控有功电表
接线图
如下:1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其
电压
取样保持同相,即1、2、...
三相
四线电子式预付费电能表接
互感器
怎么接
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相
四线电表
接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其
电压
取样保持...
三相
四线电度表
接线图
怎么接
答:
1、
三相
电度表的安装有两者
接线
方法。一是使用电路
互感器
与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
电气主
接线图
中电流互感器和
电压互感器
怎么表示
答:
电流互感器:
电压互感器
:
带
互感器三相
五线电表
接线图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压接线
,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
TYD-35
电压互感器
的
接线
柱有哪些?是用什么字母表示的?分别代表什么意思...
答:
用一台
三相
五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。(4) 电容
式电压互感器接线
形式。在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相...